carrier zephyr 540

20 Odpowiedzi, 17383 Wyświetleń

syybin

  2014-06-24, 16:17:15
Nowy użytkownik
#1
panowie Pytanie, jestem w trakcie montażu chłodni do lt 46 i mam całą aparature carriera zephyr 540, z tym ze dziś po podłączeniu elektroniki zaniepokoiło mnie to iż na sterowniku-wyświetlaczu mam zakres temp od 0 do 30, a z tego co kojarzę zephyr 540 ma do -25, pytanie czy to bedzie hulać? i czy zbije temp tylko do 0? czy ewentualna wymiana sterownika???
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 16:27:56
Użytkownik
#2
syybin napisał(a):panowie Pytanie, jestem w trakcie montażu chłodni do lt 46 i mam całą aparature carriera zephyr 540, z tym ze dziś po podłączeniu elektroniki zaniepokoiło mnie to iż na sterowniku-wyświetlaczu mam zakres temp od 0 do 30, a z tego co kojarzę zephyr 540 ma do -25, pytanie czy to bedzie hulać? i czy zbije temp tylko do 0? czy ewentualna wymiana sterownika???
Witam. Podejrzewam że ten agregat na tym aucie nie da rady do -25( jaka jest izolacja termiczna?). Sterownik jest zablokowany ponieważ agregat nie jest przystosowany do temperatur poniżej zera. Zapewne nie ma w instalacji seperatora oleju.
Pozdrawiam.
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 17:15:19
Nowy użytkownik
#3
a czy to może być spowodowane tym ze jak narazie niema czynnika?? czy po nabiciu ewentualnie pojawi sie zakres do -25? agregat TO SANDEN SD7H15,
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 17:26:44
Użytkownik
#4
syybin napisał(a):a czy to może być spowodowane tym ze jak narazie niema czynnika?? czy po nabiciu ewentualnie pojawi sie zakres do -25? agregat TO SANDEN SD7H15,
Nic się nie zmieni.
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 17:43:57
Nowy użytkownik
#5
a wiec co zrobic aby zakres sie zmienił?
  • Odpowiedz

Haurox91

  2014-06-24, 17:57:33
Użytkownik
#6
Zmienic agregat na przystosowany do niskich temperatur.
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 17:58:13
Nowy użytkownik
#7
jakies propozycje? przykłady?
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:00:28
Użytkownik
#8
syybin napisał(a):jakies propozycje? przykłady?
Kolego a autko masz przystosowane do uzyskania takich temperatur? Opisz dokładnie co za auto posiadasz, furgon, kontener jaka izolacja.
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:03:32
Nowy użytkownik
#9
jest to zabudowa chłodnicza, scianki 10 cm kontener 7 europalet, myśle ze zabudowa jest ok,
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:11:30
Użytkownik
#10
syybin napisał(a):jest to zabudowa chłodnicza, scianki 10 cm kontener 7 europalet, myśle ze zabudowa jest ok,
Np. Carrier Xarios 350 dał by radę , ale bezpieczniej do -25 proponuję Xariosa 400. Oczywiście w grę wchodzą inne marki z podobną wydajnością.
Autoryzowany Partner CARRIER
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-24, 18:12:08 przez FRIGOTECH.)
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:17:14
Nowy użytkownik
#11
no tak wiem ze są inne bardziej wydajne lecz zephyr 540 również powinien mieć taki zakres
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:18:40
Nowy użytkownik
#12
i potrzebuje info co zmienić i aby tak było
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:19:20
Użytkownik
#13
syybin napisał(a):no tak wiem ze są inne bardziej wydajne lecz zephyr 540 również powinien mieć taki zakres
Kolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficzna.
Autoryzowany Partner CARRIER
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-24, 18:26:59 przez FRIGOTECH.)
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:33:01
Nowy użytkownik
#14
FRIGOTECH napisał(a):Kolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficzna
nie rozumiemy sie, zamontowane już jest.
pytanie brzmi::::::::: na wyświetlaczu mam zakres od 0 do 30+, dlaczego nie mogę ustawić na - np - 10
a to czy na zabudowie bedzie - 20 czy 0 to już nie gra roli, tylko mnie interesuje to dlaczego nie mogę ustawić temperatury na ----
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:41:52
Użytkownik
#15
syybin napisał(a):
FRIGOTECH napisał(a):Kolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficzna
nie rozumiemy sie, zamontowane już jest.
pytanie brzmi::::::::: na wyświetlaczu mam zakres od 0 do 30+, dlaczego nie mogę ustawić na - np - 10
a to czy na zabudowie bedzie - 20 czy 0 to już nie gra roli, tylko mnie interesuje to dlaczego nie mogę ustawić temperatury na ----
Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA. :/
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:45:06
Nowy użytkownik
#16
FRIGOTECH napisał(a):Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA

gregat chłodniczy
Zephyr 540

Rodzaj napędu od silnika pojazdu
Rodzaj parownika kubiczny
Wydajność chłodnicza
przy temp. zewn. +30°C (Watt) dla 0°C 1945
dla -20°C 780
Wentylacja (m3/h) 920
Wersja "Micro" standard
Waga (kg) 37
Czynnik chłodniczy R134a
Kubatura nadwozia
przy temp. ładunku w m3 dla 6°C 17
dla 0°C 15
dla -20°C -
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:47:18
Użytkownik
#17
syybin napisał(a):
FRIGOTECH napisał(a):Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA

gregat chłodniczy
Zephyr 540

Rodzaj napędu od silnika pojazdu
Rodzaj parownika kubiczny
Wydajność chłodnicza
przy temp. zewn. +30°C (Watt) dla 0°C 1945
dla -20°C 780
Wentylacja (m3/h) 920
Wersja "Micro" standard
Waga (kg) 37
Czynnik chłodniczy R134a
Kubatura nadwozia
przy temp. ładunku w m3 dla 6°C 17
dla 0°C 15
dla -20°C -
Kolego dociera do Ciebie że twój model nie jest przystosowany do -20.
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

syybin

  2014-06-24, 18:52:52
Nowy użytkownik
#18
no jak moze nie byc skoro to jest zephyr 540 mroźnia
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2014-06-24, 18:56:48
Użytkownik
#19
syybin napisał(a):no jak moze nie byc skoro to jest zephyr 540 mroźnia
A gdzie to wyczytałeś??? Sad
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

chlodnik

  2014-06-25, 11:22:56
Nowy użytkownik
#20
Witam,
zobacz czy przy skraplaczy masz jakiś zawór magnetyczny (odcinający). Jeżeli go nie ma to nie ma defrostu i nie będzie mroził , zresztą uważam że to jest za mały agregat na taką kubaturę.....
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa