Witam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?
praca 70 % / 24h
25 kW / 400 V
Pozdrawiam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?
praca 70 % / 24h
25 kW / 400 V
Pozdrawiam
|
Witam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ? praca 70 % / 24h 25 kW / 400 V Pozdrawiam
50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent .
CoolKlim napisał(a):WitamI=Moc P dzielona przez u Napięcie pomnożona przez wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73)Ale w przypadku sprężarek jaki innych urządzeń metoda ta dotyczy się pracy silnika na biegu jałowym.Tak że bez watomierza obliczenia takie są tylko niewiarygodne co wprowaddzające w błąd.Ta sama sprężarka pracująca podłączona do innego układu chłodniczego może a napewno spowoduje inne prądy i inny pobór mocy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Leszek -bredzisz .
Cęgi. Miernik cęgowy.
barbie napisał(a):50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent . Skad te 50 A ? barbie napisał(a):Leszek -bredzisz .Nie bredzę.Pomiar w czasie.W 23 godzinie coś się zaciera i pomiar szlak trafia?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
klimatolog napisał(a):wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73A mnie pani z matematyki mówiła że cosinus zmienia sie od -1 do 1. Jednak w warunkach bojowych dochodzi do 5. ![]() Oj bredzisz panie bredzisz... A autorowi tematu pewnie chodziło o zużytą energię elektryczną. barbie napisał(a):50 ATo chyba w USA. Tam mają 115/200VAC
Cęgi. Miernik cęgowy.
Oczywiscie
Cęgi itd Jest sposób aby to obliczyć i moje pytanie brzmi jak ? Klimatolog możesz na moim przykładzie i według moich danych rozpisać takie wzor na policzenie tego ? Pozdrawiam
moc razy dwa to jest przelicznik techniczny ,o wystarczającej dokładności .każdy stary majster o tym wie i tak liczy w pamięci .oprócz klimatologa .
Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-29, 18:54:12 przez Amfan.)
te 70%/24h raczej odnosi się do zużycia energii a nie ile pobiera sprężarka, jeśli jest 25kW *18h (75%doby)=450kWh/dobę
Na forum źle działa zegarek, wg czasu letniego.
Amfan napisał(a):Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A Dziekuje własnie o to mi chodziło
barbie moc chłodnicza razy minus dwa to się zgodzę.A jak to odpowiadam.I (prąd) równa się podane napięcie( w woltach)podzielone przez (R oporność)Wzór jest dla jałowego obliczenia.Czyli sprężarka nie pracująca w układzie chłodniczym.Czyli pracująca bez obciążenia w układzie chłodniczym.Natomiast aby policzyć pobór prądu tej samej sprężarki wpiętej do układu chłodniczego należy znać współczynnik COP takiego układu chłodniczego.Czyli stosunek mocy elektrycznej mieżonej np.w Watach do stosunku wydobytej mocy chłodniczej mieżonej w Watach.I nie ma wzoru elektrycznego CoolKlim Bez oceny energetycznej układu chłodniczego tego nie dokonasz.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
a ile ma ten cosinus fi 40% ? .
CoolKlim napisał(a):WitamDywagacje?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
cos fi trzeba przyjąć 0.8 .0.93 jest zupełnie nierealny .
Witam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ? praca 70 % / 24h 25 kW / 400 V Pozdrawiam Odpisałem Ci o poborze prądu (natężenia prądu). Cęgi ,amperomierz. Z tego co piszesz tp interesuje cię zużycie energi el. Mimo że szkoły kończyłem 30 lat temu to z tego co pamiętam 1,73(pierwiastek z trzech) UxI x cos fi x 0.7 (Twój współczynnik obciążenia urządzenia.
Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .
barbie napisał(a):Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .Jak raczej tak myślisz barbie to powinneś zainteresowanemu podpowiedzieć że każdy producent podaje maksymalny pobór prądu dla danego urządzenia.Sprężarka-cały agregat.Przed podłączeniem sprężarki? barbie do sieci eilektrycznej? Czy do układu chłodniczego?.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów. .
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
na jakie ryby jest sieć eilektryczna ? .
To nie forum polonistyczne.Do rzeczy kolego barbie z odpowiedziami.Omijanie odpowiedzi pani pozostawiłem na etapie szkoły podstawowej.Jedynej barbie którą ukończyłem.Bedąc Tobą nie polemizował z klimatologiem na forum .Po prostu Twój wizerunek słabnie polemizując z idiotą na forum ogólnie dostępnym.A co do Tematu podtrzymuję wypowiedż do tematu w poście Numer 21(oczko).
barbie napisz coś w temacie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.
Przytyku do mojej osoby nie rozumiem.CoolKlim pytał o pobór prądu napisałem jak szybko zmierzyć Potem okazuje się że chodzi o zużycie energii i kłótnia króra niczemu nie służy. Co do zabezpieczeń to jak napisał Kilmatolog (tabliczka , katalog , i w końću miernik .Dobór przewodu krótko 4A na mm kwadrat.
PN-IEC 60364-5-523 to jest norma na dobór przewodu .4A na mm kwadrat to jest lipa .
|