Pobór prądu jak obliczyc ?

27 Odpowiedzi, 28726 Wyświetleń
1 2 Dalej

CoolKlim

  2014-10-28, 17:32:25
Nowy użytkownik
#1
Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-28, 18:07:08
Top użytkownik
#2
50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-10-28, 18:48:41
Top użytkownik
#3
CoolKlim napisał(a):Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam
I=Moc P dzielona przez u Napięcie pomnożona przez wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73)Ale w przypadku sprężarek jaki innych urządzeń metoda ta dotyczy się pracy silnika na biegu jałowym.Tak że bez watomierza obliczenia takie są tylko niewiarygodne co wprowaddzające w błąd.Ta sama sprężarka pracująca podłączona do innego układu chłodniczego może a napewno spowoduje inne prądy i inny pobór mocy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-28, 19:03:23
Top użytkownik
#4
Leszek -bredzisz .
  • Odpowiedz

TOMEK1

  2014-10-28, 19:41:08
Użytkownik
#5
Cęgi. Miernik cęgowy.
  • Odpowiedz

CoolKlim

  2014-10-28, 19:49:36
Nowy użytkownik
#6
barbie napisał(a):50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent .

Skad te 50 A ?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-10-28, 20:33:18
Top użytkownik
#7
barbie napisał(a):Leszek -bredzisz .
Nie bredzę.Pomiar w czasie.W 23 godzinie coś się zaciera i pomiar szlak trafia?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jack63

  2014-10-28, 21:30:20
Zaawansowany użytkownik
#8
klimatolog napisał(a):wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73
A mnie pani z matematyki mówiła że cosinus zmienia sie od -1 do 1. Jednak w warunkach bojowych dochodzi do 5. Big Grin
Oj bredzisz panie bredzisz...

A autorowi tematu pewnie chodziło o zużytą energię elektryczną.
barbie napisał(a):50 A
To chyba w USA. Tam mają 115/200VAC
  • Odpowiedz

TOMEK1

  2014-10-29, 06:09:38
Użytkownik
#9
Cęgi. Miernik cęgowy.
  • Odpowiedz

CoolKlim

  2014-10-29, 08:47:54
Nowy użytkownik
#10
Oczywiscie

Cęgi itd

Jest sposób aby to obliczyć i moje pytanie brzmi jak ? Smile


Klimatolog możesz na moim przykładzie i według moich danych rozpisać takie wzor na policzenie tego ?

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-29, 11:38:07
Top użytkownik
#11
moc razy dwa to jest przelicznik techniczny ,o wystarczającej dokładności .każdy stary majster o tym wie i tak liczy w pamięci .oprócz klimatologa .
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-10-29, 18:46:27
Top użytkownik
#12
Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A
te 70%/24h raczej odnosi się do zużycia energii a nie ile pobiera sprężarka, jeśli jest 25kW *18h (75%doby)=450kWh/dobę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-29, 18:54:12 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-10-29, 19:01:47
Top użytkownik
#13
Na forum źle działa zegarek, wg czasu letniego.
  • Odpowiedz

CoolKlim

  2014-10-29, 19:14:27
Nowy użytkownik
#14
Amfan napisał(a):Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A
te 70%/24h raczej odnosi się do zużycia energii a nie ile pobiera sprężarka, jeśli jest 25kW *18h (75%doby)=450kWh/dobę

Dziekuje własnie o to mi chodziło Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-10-29, 19:25:36
Top użytkownik
#15
barbie moc chłodnicza razy minus dwa to się zgodzę.A jak to odpowiadam.I (prąd) równa się podane napięcie( w woltach)podzielone przez (R oporność)Wzór jest dla jałowego obliczenia.Czyli sprężarka nie pracująca w układzie chłodniczym.Czyli pracująca bez obciążenia w układzie chłodniczym.Natomiast aby policzyć pobór prądu tej samej sprężarki wpiętej do układu chłodniczego należy znać współczynnik COP takiego układu chłodniczego.Czyli stosunek mocy elektrycznej mieżonej np.w Watach do stosunku wydobytej mocy chłodniczej mieżonej w Watach.I nie ma wzoru elektrycznego CoolKlim Bez oceny energetycznej układu chłodniczego tego nie dokonasz.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-29, 19:36:07
Top użytkownik
#16
a ile ma ten cosinus fi 40% ? .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-10-29, 19:38:10
Top użytkownik
#17
CoolKlim napisał(a):Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam
Dywagacje?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-29, 20:13:25
Top użytkownik
#18
cos fi trzeba przyjąć 0.8 .0.93 jest zupełnie nierealny .
  • Odpowiedz

TOMEK1

  2014-10-29, 23:47:51
Użytkownik
#19
Witam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?
praca 70 % / 24h
25 kW / 400 V
Pozdrawiam
Odpisałem Ci o poborze prądu (natężenia prądu). Cęgi ,amperomierz. Z tego co piszesz tp interesuje cię zużycie energi el. Mimo że szkoły kończyłem 30 lat temu to z tego co pamiętam 1,73(pierwiastek z trzech) UxI x cos fi x 0.7 (Twój współczynnik obciążenia urządzenia.
  • Odpowiedz

barbie

  2014-10-30, 10:43:11
Top użytkownik
#20
Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-11-06, 18:35:13
Top użytkownik
#21
barbie napisał(a):Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .
Jak raczej tak myślisz barbie to powinneś zainteresowanemu podpowiedzieć że każdy producent podaje maksymalny pobór prądu dla danego urządzenia.Sprężarka-cały agregat.Przed podłączeniem sprężarki? barbie do sieci eilektrycznej? Czy do układu chłodniczego?.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.





.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-11-06, 20:26:18
Top użytkownik
#22
na jakie ryby jest sieć eilektryczna ? .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-11-06, 20:50:37
Top użytkownik
#23
To nie forum polonistyczne.Do rzeczy kolego barbie z odpowiedziami.Omijanie odpowiedzi pani pozostawiłem na etapie szkoły podstawowej.Jedynej barbie którą ukończyłem.Bedąc Tobą nie polemizował z klimatologiem na forum .Po prostu Twój wizerunek słabnie polemizując z idiotą na forum ogólnie dostępnym.A co do Tematu podtrzymuję wypowiedż do tematu w poście Numer 21(oczko).
barbie napisz coś w temacie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

TOMEK1

  2014-11-10, 14:47:51
Użytkownik
#24
.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.

Przytyku do mojej osoby nie rozumiem.CoolKlim pytał o pobór prądu napisałem jak szybko zmierzyć Potem okazuje się że chodzi o zużycie energii i kłótnia króra niczemu nie służy. Co do zabezpieczeń to jak napisał Kilmatolog (tabliczka , katalog , i w końću miernik .Dobór przewodu krótko 4A na mm kwadrat.
  • Odpowiedz

barbie

  2014-11-10, 19:59:47
Top użytkownik
#25
PN-IEC 60364-5-523 to jest norma na dobór przewodu .4A na mm kwadrat to jest lipa .
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa