Witam,
Zwracam się z prośbą o poradę w temacie wentylacji. Właśnie zakończyłem remont łazienki, na poddaszu zamontowałem nowy wentylator kanałowy o następujących parametrach:

- wydajność 330m3/h
- ciśnienie max 325Pa
- głośność max 46dB(A) 3m
- średnica kanału 125mm

Podłączony jest w takiej konfiguracji :

kratka went w suficie - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro ok 120cm - wentylator - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro przechodząca w stary kanał kwadratowy ok 200cm.

Problemem jest przeraźliwy hałas jaki generuje ten układ, sam wentylator, przed podłączeniem do rur pracuje cicho. Odnoszę wrażenie że hałas jest generowany przez powietrze poruszające się w rurach.
Co zrobić, zastosować inne kanały (sztywne, izolowane), czy zastosować tłumik a jak tak to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedz

barbie

  2014-12-01, 17:27:27
Top użytkownik
#2
zatrudnij projektanta .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-12-01, 20:25:38
Top użytkownik
#3
Fajny Gwizdek.proponuję. [reklama]
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

wro75

  2014-12-03, 11:10:22
Nowy użytkownik
#4
Dzięki Klimatolog za odpowiedź. Tylko czy zmniejszając obroty do takich przy których hałas będzie do zaakceptowania, nie zmniejszę drastycznie wydajności?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2014-12-03, 21:06:03
Zaawansowany użytkownik
#5
wro75 napisał(a):Witam,
Zwracam się z prośbą o poradę w temacie wentylacji. Właśnie zakończyłem remont łazienki, na poddaszu zamontowałem nowy wentylator kanałowy o następujących parametrach:

- wydajność 330m3/h
- ciśnienie max 325Pa
- głośność max 46dB(A) 3m
- średnica kanału 125mm

Podłączony jest w takiej konfiguracji :

kratka went w suficie - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro ok 120cm - wentylator - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro przechodząca w stary kanał kwadratowy ok 200cm.

Problemem jest przeraźliwy hałas jaki generuje ten układ, sam wentylator, przed podłączeniem do rur pracuje cicho. Odnoszę wrażenie że hałas jest generowany przez powietrze poruszające się w rurach.
Co zrobić, zastosować inne kanały (sztywne, izolowane), czy zastosować tłumik a jak tak to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc.
zastosuj inne rury są takie elastyczne z izolacją średnicę też można zwiększyć Cool
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-12-04, 22:04:00
Top użytkownik
#6
wro75 napisał(a):Dzięki Klimatolog za odpowiedź. Tylko czy zmniejszając obroty do takich przy których hałas będzie do zaakceptowania, nie zmniejszę drastycznie wydajności?
Oczywiście że tak.Oczywiście czego już niezalecam można wymienić instalację .
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-07, 15:26:31
Top użytkownik
#7
Dopuszczalne prędkości w kanale przy zakończeniach to 3-4 m/s .Proponuje poszukać nomogram i na podstawie tych i innych danych dobrać przekroje przewodów jak i samego wentylatora . Nie zalecam regulatorów budowanych na triakach i tyrystorach ,jeśli mogę zaproponować to regulator transformatorowy . Przy układach półprzewodnikowych słychać charakterystyczne buczenie wentylatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-07, 15:41:19 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

zenek123

  2015-01-11, 16:57:42
Użytkownik
#8
Ewidentnie brakuje tłumika. Instalacja jest krótka i halas bedzie sie nosil. Ewentualnie polączyć odcinek od kratki do wentylatora przewodem elastycznym izolowanym, Ewentualnie przewod fi 160.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-11, 17:01:47 przez zenek123.)
  • Odpowiedz

Przemo_c

  2015-02-25, 13:33:51
Nowy użytkownik
#9
Taki hałąs jest niedopuszczlany i wine ponis wlasnie blad w zaprojektowaniu instalacji.
  • Odpowiedz

kamilb

  2015-03-12, 14:02:52
Nowy użytkownik
#10
Hałas możesz zmniejszyć poprzez zastosowanie tłumika, jednak jest to bierna ochrona przed hałasem. Problemem leży w dobranym do instalacji wentylatorze. Przy układzie który podałeś prędkość powietrza w kanale wynosi ponad 7m/s, kiedy maksymalna prędkość to 3-4m/s. Możesz ograniczyć również moc wentylatora i pewnie osiągniesz wydajność ok 220m3/h, ale to i tak dalej ponad 5m/s. Nie wiem jakie masz możliwości budżetowe i instalacyjne, ale możliwości są dwie:
Zwiększenie średnic kanałów do fi 200mm lub wymiana wentylatora na taki z przepływem 130m3/h.
  • Odpowiedz

Makowski

  2015-08-07, 06:00:46
Nowy użytkownik
#11
Ja też miałem podobny problem. Zwróciłem się z tym do firmy brookvent http://www.brookvent.pl/ i bardzo mi pomogli. Żałuję tylko, że u nich nie zakładałem wentylacji.
  • Odpowiedz

zenek123

  2015-08-08, 06:02:43
Użytkownik
#12
Niezla reklama Mr. Makowski.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa