witam, czy ktoś z Was montował kanały wentylacyjne do wentylacji garażu podziemnego w szybie windy, chodzi o to czy jest to dopuszczalne, o konieczności montażu klap p.poż. i obudowaniu kanałów płytą do określonej odporności ogniowej wiem, ale czy takie prowadzenie kanałów jest dopuszczalne.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-07, 15:51:18
Top użytkownik
#2
A co na to projektant i jego nadzór autorski.
  • Odpowiedz

irroda

  2014-12-08, 13:58:58
Zaawansowany użytkownik
#3
Już wiem - jest dopuszczalne. Amfan pytanie nie brzmi co na to projektant, tylko czy jest dopuszczalne, projektant głowi się razem ze mną jak to zrobić, było miejsce obok windy na kanał wentylacyjny, niestety budowlańcy nie postawili ścianki działowej pomiedzy owym miejscem a szybem windy, następnie przyszli fachowcy od windy, wymierzyli szyb jaki zastali i wykonali winde - większą niż była planowana . Do mnie zwrócono się o montaż owej wentylacji, pojechałem na budowę zobaczyć co i jak i się zdziwiłem - bo niema gdzie zamontować planowanych rur 400 , kombinujemy splaszczyć kanał do 150, ale niema takich klap p.poz , więc minimalnie musi być 200, a tyle miejsca znowu niema, bo jeszcze 10 cm trzeba pozostawić na ściankę pomiędzy szybem a wentylacją , jak takie rzeczy są w ogóle możliwe ?
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-08, 15:51:39
Top użytkownik
#4
No to chyba jest robione jak zwykle po polsku, na zasadzie a może się uda ,może da się zrobić odbiór bez tego czy tamtego .A potem przychodzi Pan strażak i nie zezwala na użytkowanie, i wtedy trzeba kombinować jak to zrobić, żeby nie wydać za dużo kasy a mieć w porządku wszystkie papiery. Bo nie wierzę ,że kierownik budowy zapomniał o tak mało istotnej sprawie jak wentylacja garażu ,gdzie parkują przecież tylko ekologiczne auta z napędem hybrydowym.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-12-09, 03:14:22
Top użytkownik
#5
W jednym szybie nie do odbioru.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

irroda

  2014-12-10, 17:10:38
Zaawansowany użytkownik
#6
jest to dopuszczalne pod warunkiem oddzielenia kanału wentylacyjnego ścianką lub zabudową karton gips z przekładką z wełny mineralnej
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-12-10, 21:13:49
Top użytkownik
#7
A co na to strażak?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-12-20, 17:36:17
Top użytkownik
#8
w tym wypadku decyduje dozór-bez wynalazków w szybie windy .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa