nie chłodzi i nie grzeje

3 Odpowiedzi, 3368 Wyświetleń

Qba

  2008-06-25, 21:07:34
Zaawansowany użytkownik
#1
Jak w temacie a sytuacja jest następująca: klima na 407 podobno montowana przez właściciela knajpy
bez próżni i odpowietrzenia . zmierzyłem ciśnienie na wyłączonej (serwisowy na ssaniu) a tam 2 bar ,gdy włączono agregat ciśnienie ssania poszło poniżej zera-czyli podciśnienie.dodam że zawory mokre i wyjątkowo brudne. Czy to wyrażne objawy braku czynnika?
  • Odpowiedz

tysio

  2008-06-25, 21:13:12
Nowy użytkownik
#2
coś tam jest tej 407 w układzie,najpierw przełącz na grzanie (może być zapchana kaplilara) jeśli nic to nie da to lepiej opróżnić układ, zazaotować, ew. usunąć nieszczelność i jeszcze raz vacum i uzupełnić czynnikiem
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-26, 05:13:22
Moderator
#3
pamietaj ze 407a napełnia sie ciecza po uprzednim wymieszaniu w butli
jak bedziesz miał problem z ustawieniem odparowania i przegrzania to napisz na forum
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa