Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

35 Odpowiedzi, 30087 Wyświetleń
1 2 Dalej

Klim

  2015-02-24, 18:54:13
Użytkownik
#1
Witam, zostałem wezwany na diagnoze, przyjeżdżam a tam prawie cały sufit oblodzony - w jednym miejscu znacznie więcej lodu jest. Komora od nowości miała problem z lodem ale teraz się to narasta. Myślicie że przyczyną może być nieszczelny dach gdzieś na łączeniach płyt ?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-24, 19:29:47
Zaawansowany użytkownik
#2
Podaj więcej szczegółów z czego jest zrobiony sufit jak grube śą płyty i czy jest to stropodach
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-24, 19:41:03
Top użytkownik
#3
Wietrze niewłaściwy sposób eksploatacji.
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 19:41:07
Użytkownik
#4
Są to płyty z pianki. Nie mam pojęcia jakiej one są grubości ale to pomieszczenie było robione strikte pod chłodnie więć wydaje mi się że ktoś przemyslał kwestie dachu. Chyba żeby kamerą termowizyjna przepatrzeć co się tam dzieje.
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-24, 19:41:47
Zaawansowany użytkownik
#5
Myślę że przyczyn może być wiele.Pierwszą żle ustawiony regał.Drugą za szybko włączone wentylatory po fazie ociekania.Kondensat rozbryzgany tam gdzie mu się podoba z powodu tego regału.Podaj parametry ustawień sterownika odnoszących sie do parametrów odmrażania.Wygląda na to że para wodna jest tutaj sprawcą.Czyli para z odtajania tego parownika.Na moje zbyt mały czas ociekania.I do tego nie ustawiony odpowiednio parametr temperatury chłodnicy który załączy wentylatory tej chłodnicy.A przyczyn może być wiele innych.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 19:42:49
Użytkownik
#6
sugerujecie że zbyt długo drzwi pozostaja otwarte i zbiera wilgoć z zewnątrz ?
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-24, 19:54:52
Zaawansowany użytkownik
#7
sugerujecie że zbyt długo drzwi pozostaja otwarte i zbiera wilgoć z zewnątrz ?
Zakładając tą teorię to lód na suficie byłby w okolicy drzwi wejściowych.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-24, 20:03:26
Top użytkownik
#8
Skąd wiecie że go tam niema?
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 20:07:03
Użytkownik
#9
Najwięcej lodu jest po lewej stronie parownika widocznym na zdjęciu, w pozostałej częsci sufitu mniej więcej tak samo jest oszronienie.
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 20:12:12
Użytkownik
#10
Dodam że to zalodowacenie powoli się przemieszczało od parownika pochłaniając powoli kolejne metry sufitu
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 20:13:49
Użytkownik
#11
Dodam że to zalodowacenie powoli się przemieszczało od parownika pochłaniając powoli kolejne metry sufitu
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-24, 20:27:05
Top użytkownik
#12
Co to jest? pierogarnia? hurtownia mrożonek?
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-24, 20:34:15
Zaawansowany użytkownik
#13
mg Do tematu Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-24, 20:38:37
Top użytkownik
#14
Lodziarnia...
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-24, 20:52:14
Top użytkownik
#15
1 Drzwi...czy drzwi są chłodnicze?
2 Czy za drzwiami nie gotują się pierogi? Smile
3 Jak często jest wymieniany towar?
4 Jak często są otwierane ,,drzwi"?
5 Czy towar wprowadzony do komory jest zamrożony?
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-24, 20:56:42
Użytkownik
#16
Mrożonki, drzwi są chłodnicze, towar nie jest zamrożony temperatura około 24 stopnie. W komorze panuje -22. Tylko w tej jedynej sa takie problemy w innych komorach czesciej sie drzwi otwiera i nie ma takiego problemu.
  • Odpowiedz

miezala5

  2015-02-24, 21:02:18
Top użytkownik
#17
Ciekawe!
Jak jest mostek czy zła izolacja to lód robi się na zewnątrz!
Ciekawe?
A jak się ma parownik zaladza się między defrostem?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-24, 21:05:47
Zaawansowany użytkownik
#18
Jest to niewątpliwie wilgoć osadzona na suficie takie rzeczy dzieją się np w pobliżu zaworu dekompresyjnego ale na małą skalę , podobne zjawiska widziałem na UK tam chłodnie zrobili z płyt już raz użytych i one zrobiły się jakieś dziwne po prostu namarzały jakby nasączone były wodą i tam nawet sople się robiły na suficie , kwestia odtajania istnieje w każdej chłodni a jednak sufity pozostają w miarę czyste ,ja bym zaczął od tego z czego jest sufit i co jest nad nim
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2015-02-24, 21:40:56
Zaawansowany użytkownik
#19
Witam. Syfon z grzałka ? drożny odpływ skroplin ? Czy woda nie zalega w tacy i nie jest wydmuchiwana przez wentylatory ? Regał .....adio ze światła strumienia powietrza.
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-02-25, 18:25:53
Top użytkownik
#20
Prawdopodobnie za dużo towaru na raz wkładają,
warzywa i owoce sobie przez dłuższy czas parują zanim zamarzną.Można spróbować porównać z mrożonkami z innej komory ,czy nie wyglądają gorzej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-25, 18:32:54 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-25, 19:06:46
Użytkownik
#21
Dzięki wielkie panowie, za kilka dni będę i posprawdzam wszystko. Jak ustawić odtajanie ? jakie czasy.
  • Odpowiedz

Klim

  2015-02-25, 19:09:26
Użytkownik
#22
Najdziwniejsze jest to że w pobliżu parownika nie ma tam zalodzenia tylko widoczne są drobne zamarznięte krople. Mi się wydaje że to będzie problem z odszranianiem ale jeszcze sprawdze ta tace skroplin.
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-25, 19:51:12
Zaawansowany użytkownik
#23
Klim idż tylko tropem funkcji odszraniania.Chłodnica pluje ciepłą wodą i parami.Dziwne to nie jest że zalodzenie nie występuje w okolicy parownika.Jest to wytłumaczalne.Regał stał się kierownicą powietrza.Zdjęcie widocznie i wyrażnie pokazuje że kondensat i powstające bryły lodu powstają od chłodnicy i zmierzają ku drzwi.Zadna pierogarnia-mostek cieplny nie wchodzą w rachubę.Oblodzenia w okolicach chłodnicy również niema z powodu ciepła chłodnicy wydobywającego się podczas odtajania.Zapchany układ skroplin też wykluczam bo chłodnica od dołu była by zamarnięta.Sprawdż ten klosz czy posiada wodę .Często elektrycy- automatycy? wpinają ten obwód elektryczny układu elektrycznego chłodniczego Wink
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-25, 19:59:37 przez joker.)
  • Odpowiedz

barbie

  2015-02-25, 19:53:31
Top użytkownik
#24
obwód wtryczny co to za monstrum ? .
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-25, 20:04:11
Zaawansowany użytkownik
#25
barbie co ty bierzesz? Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa