damian0010

  2015-07-11, 20:15:03
Nowy użytkownik
#1
Witam,
na moją sprężarkę przyszedł kres.
straciła swoją wydajność i trzeba ja wymienić.
Sprężarka maneurop mtz50hk

i tutaj mam pytanie jaką maksymalnej wielkości sprężarkę mogę podpiąć pod skraplacz
MGZ050S13E ??

W urządzeniu według producenta mam zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą 6700W
mój zestaw generował 7564W ale po 10 latach wydajność sprężarki wystarcza ja jedną część urządzenia na dwóch chodzi mizernie a jak jest ciepło to i nie daje rady przy 25 C w lokalu.

Jak ustalić jaką maksymalnie sprężarkę mogę tam zamontować

Chciałbym tą MTZ80 http://www.elektronika-sa.com.pl//tcmode...odel=MTZ80
Ale czy będzie chodzić z dobrymi efektami?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-11, 20:15:30 przez damian0010.)
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-11, 20:36:32
Zaawansowany użytkownik
#2
Na jakiej podstawie straciła wydajność?Jakieś doświadczeniai badania? Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 08:13:42
Nowy użytkownik
#3
z obserwacji.

Mianowicie zestaw ma 10 lat.
Jeśli jest cieplej w pomieszczeniu około 24-27C to regał słabo zbija temperaturę.
Np.: jeśli regał załączy na dwóch częściach (parownikach) chłodzenie to na jednej części spada temperatura powiedzmy w sposób zadawalający a na drugiej mimo pracy albo temperatura stoi albo w ręcz wzrasta do momentu uzyskania na pierwszym parowniku temperatury zadanej i dopiero wtedy zaczyna zbijać na nim temperaturę.
W zimę chodzi to dobrze ale problem jest w lato a mnie bardzo męczy że sprężarka w lato chodzi praktycznie 20h/24h potrafi się przez 5h w ogóle nie wyłączyć.

Skraplacz i parowniki czyste.

Co zrobiłem, żeby poprawić efekt.

spuściłem czynnik z instalacji do zewnętrznej butli.
Zrobiłem próżnię próżnia trzyma.
Wpuściłem dokładnie 5kg czynnika tyle ile jest podane w instrukcji czyli 2,5kg na cylinder i sytuacja jest taka jak była nic się nie zmienia.

ciśnienie robocze 4,8 bara

I tutaj moja wiedza oraz brak doświadczenie nie pozwala nic więcej wymyśleć - jestem kompletnym amatorem.
Fachowców - nawet nie wymawiajcie mi tego słowa rzygam na nich sku***ysynów .
Mam pompę do robienia próżni, manometry, czynnik i nie wiem co mogę więcej zrobić !?

Nurtuje mnie również pytanie że na wyłączonej sprężarce na wzierniku mam czynnika w okienku około 70% szkła
a na pracy jest pełny, niema żadnych bąbli piany. Jest idealnie przejrzysty.

Czy okienko wziernika musi być pełne czynnikiem na postoju sprężarki ?

Czy ktoś może coś doradzić mogę odpowiedzieć na każde pytanie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 08:17:09 przez damian0010.)
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 08:17:57
Top użytkownik
#4
Ile metrów regalu ?
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 08:56:57
Nowy użytkownik
#5
regał chłodniczy juka r-1 zapotrzebowanie na moc chłodniczą według producenta 6700
  • Odpowiedz

volume29

  2015-07-12, 10:34:12
Użytkownik
#6
No tak.Najprościej zadać pytanie na forum i czekać na gotową odpowiedź.Zadaj sobie trochę trudu i sam ogarnij temat.Kupiłeś sprzęt do serwisowania i myślisz że to wystarczy.Poczytaj literaturę.A najlepiej poznaj zasadę działania urządzenia chłodniczego.A nie,na łatwiznę.Tak to każdy potrafi.
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 11:22:48
Nowy użytkownik
#7
Kolega wiele wniósł do dyskusji naprawdę dzięki jesteś wielki faaachura. Podaj literaturę z której czerpiesz ta magiczną wiedzę?? Może czytałeś Tolkiena hmm? Ktoś coś wniesie wartościowego do dyskusji czy to martwe i jałowe foeum
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 11:23:37
Top użytkownik
#8
Wymienić na taka sama .przedtem zobacz jakie jest ciśnienie toczenia .
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 11:30:11
Nowy użytkownik
#9
4,8 bara
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 11:35:45
Nowy użytkownik
#10
Ciśnienia 4,8 i 14 bara
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 11:42:35
Top użytkownik
#11
Niskie jest za wysokie .tego typu sprężarki maja resurs 15000 do20000 godzin -5 lat ciągiem pracy .wymienić ja na nowa taka sama .
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 11:50:53
Nowy użytkownik
#12
Czyli większej niedawno się wstawić? patrzyłem na parowniki i ten co ja mam i ten dedykowany do sprężarki 80 różnią się tylko mocą wentylatorów ale w moich wiatrakach da się poprzez falowniki podnieść wydajność do takich jakie wymaga 80 czyli 5400 ja mam 4600 czy wstawić obrazu.cały.zestaw na 80
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 11:53:29
Nowy użytkownik
#13
Czy może do takich zaworów rozpręźnych i parowników niedawno się wstawić mocniejsze maszyny
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 12:00:44
Top użytkownik
#14
Jeśli 10lat temu to dzialalo to nie warto kombinowac .
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 12:08:07
Top użytkownik
#15
Czy regal nie stoi w przeciągu lub pod wentylacja ? .
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 12:10:10
Nowy użytkownik
#16
Wiesz właśnie bardziej chodziło niż działało ale masz jakieś doświadczenie z tym że zestaw który Przy -10 daje 12000 mocy chłodnicze podłączony do zestawu o zapotrzebowaniu 6700 niedziala? Chcę Przed pójściem do sklepu wyrobić sobie stanowisko aby było mi łatwiej rozmawiać ze sprzedawcą. Ja chcę mieć SWIETY spokój bo ta w duże niemiła chlodnia w lato mnie zabija
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 12:11:35
Nowy użytkownik
#17
Do drzwi jest z 1,5 m ale są zamykane obrazu w sklepie jest stała temp około 22-23 C
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 12:13:13
Nowy użytkownik
#18
Aha mój zestaw do zapotrzebowania 6700 dawał 7500 jak był nowy
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 12:15:37
Top użytkownik
#19
Jak to dziala przy zaciągniętych roletach ? ,
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 12:21:18
Nowy użytkownik
#20
Przy wyższej temp np w sklepie 25-26 będzie słabo najlepiej działa w zime lub jesienią jak temp na zew jest do 20C
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 12:28:52
Top użytkownik
#21
Pisze o roletach w meblu
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 12:34:40
Nowy użytkownik
#22
Tak jak rolety zaciągnąć a jest w sklepie z 25-26 C to nic to praktycznie niedaleko musi być mniej niż 20 wtedy jest w miarę luksus chodź przy 15-16 C w lokalu czyli w zime
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 12:43:47
Top użytkownik
#23
Czyli sprężarką do wymiany
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2015-07-12, 13:08:31
Zaawansowany użytkownik
#24
>>> Fachowców - nawet nie wymawiajcie mi tego słowa rzygam na nich ...<<<


Czyli na nas - wszystkich a wiec > barbie < na ciebie też. No chyba że Ty w takim razie nie jesteś >fachowcem <

Wychodzi na to że teraz każdy sam naprawia swój sprzęt a > ... fachowcy < będą tylko na forum doradzać za darmo !!!!!!!!!!!!!!!!! Często nie zgadzałem się z > AWXEM < ale dochodzę do wniosku że miał
duuuuużo racji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 13:10:11 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

damian0010

  2015-07-12, 13:43:05
Nowy użytkownik
#25
Jeżeli jesteś fachowcem i umiesz to ustawić naprawić to napisz namiar na friv ja chętnie zapłacę normalnemu człowiekowi ale przez 8 lat trafialem na [...] idiomów więc zrozum mnie myślisz że kupiłem np pompę za 2,5 tys.bo co [...] nasze się? Ja zarabiam pieniądze sprzedając towar a muszę walczyć z tak [...] chlodnia bo żaden [...] debel z Warszawy podszywajacy się pod chłodnicza nieumiejętność nic Robić żaden [...] też niepowie [...] to pan kup drugie będzie dobrze bo coś tam coś takie trudne [...]??? Dobrać ten syf do regalu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 13:45:38 przez damian0010.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa