Obliczenie zapotrzebowania na moc chłodniczą

3 Odpowiedzi, 3985 Wyświetleń

Konrad_M

  2015-10-09, 19:49:14
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Potrzebuje pomocy w obliczeniu zapotrzebowania na moc chłodniczą komory przechowalni na jabłka.
Temp komory ok 2C . Wymiary to 8x5m wysokość 2,5m. Ściany z kamienia docieplone styropianem 10cm.
Pomoże ktoś Wink ?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2015-10-10, 06:22:08
Moderator
#2
3.5kW/-5 To-30stopni/R404a
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-10-18, 12:13:59
Top użytkownik
#3
UxAxdT dla samej komory ,MxCpxdT dla wsadu