Mam temat . Szukaliśmy nieszczelności w układzie chłodniczym -około 1,5 kW chłodnia 2-4 st C. Po dwóch dniach szukania okazało się , że nieszczelność była w elektrycznym zaworze odcinającym . W części elektrycznej pod cewką na samym czubku walca była nieszczelność . Moje pytanie dotyczy konieczności montażu nowego zaworu odcinającego. Układ jest bardzo krótki . Od agregatu do zaworu odcinającego było 70 cm w poziomie . Potem 20 cm do TZR .Czy w takich przypadkach potrzebny jest zawór odcinający ? Połączyliśmy na razie układ bez zaworu odcinającego