Obliczenie mocy wymiennika na podstawie wymiarów

10 Odpowiedzi, 10971 Wyświetleń

Konrad_M

  2016-08-19, 12:54:53
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak oszacować moc parownika na podstawie jego wymiarów.
Chodzi o to, że mam parownik, który nie ma żadnej tabliczki znamionowej i nie potrafię obliczyć jego mocy chłodniczej.
Jak takie obliczenia przeprowadzić?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie - jak obliczyć moc chłodniczą sprężarki na podstawie wydajności w m3/h ?
  • Odpowiedz

Artic

  2016-08-20, 22:22:38
Zaawansowany użytkownik
#2
Witaj,

Nie ma takiej możliwości by obliczyć moc wymiennika nie mając żadnych parametrów. Najważniejsza rzecz to powierzchnia wymiany ciepła, resztę parametrów można przyjąć. Bez tego nie ruszysz tematu.

Co do sprężarki to też nie ma takiej możliwości by przeliczać na podstawie m3/h każdy producent ma inne wartości. Można szacunkowo przyjmować że ,,Copeland 18m3 ma tyle mocy to i Bitzer może mieć tyle'' i w wypadku tych mały sprężarek to może i by się pokryło ale im większa moc tym te rozbieżności będą. Można się wtopić. Każdy producent podaje w katalogach moc kompresorów wiec nie ma takiej potrzeby by eksperymentować.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-08-21, 06:42:30
Top użytkownik
#3
Mocy chłodniczej sprężarki nie określisz na podstawie wydajności skokowej .Musisz znać parametry układu chłodniczego .Dla temp( + )ta sama sprężarka może mieć 5 kW a dla temp( - )może mieć już tylko 1,5 kW. W każdym katalogu ze sprężarkami podana jest moc w zależności od tego w jakim układzie pracuje.
  • Odpowiedz

crocens

  2016-08-21, 20:24:50
Top użytkownik
#4
Wszystko się da określić, choć prawda, parametry trzeba znać :-) czasem jest to szybsze od katalogu a czasem z katalogu nie można skorzystać bo np na tabliczce znamionowej ostała się tylko pojemność skokowa co mi się już zdarzało.

Jednak aby to policzyć ważne jest "wyczucie tematu".
Generalnie musisz znać temperaturę parowania, przegrzanie, temperaturę skraplania i dochłodzenie. Nanosisz to na wykres log(p)-h i odczytujesz jednostkową wydajność chłodniczą Q0. Dalej mnożysz pojemność skokową razy gęstość gazu na wlocie sprężarki razy wydajność objętościową sprężarki w danych warunkach (i tu potrzebne jest wyczucie) i razy wspomniane wcześniej Q0. Sprawdzić jednostki, ewentualnie je po przeliczać. Tak otrzymany wynik jest czasami lepszy niż w katalogach, gdyż producenci potrafią przyjmować dziwne parametry dochłodzenia i przegrzania... Wydajności chłodnicy daaawno nie liczyłem, ale na pewno jest to w Ulrichu dobrze opisane.
.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2016-08-25, 18:38:18
Moderator
#5
Amfan napisał(a):Mocy chłodniczej sprężarki nie określisz na podstawie wydajności skokowej .Musisz znać parametry układu chłodniczego .Dla temp( + )ta sama sprężarka może mieć 5 kW a dla temp( - )może mieć już tylko 1,5 kW. W każdym katalogu ze sprężarkami podana jest moc w zależności od tego w jakim układzie pracuje.
Otóż w katalogach dla zaawansowanych Cool podaje się wydajność objętościową sprężarki, gdyż może ona pracować nie tylko w układzie o różnym parowaniu ale na różnych czynnikach. I co z wydajności katalogowej dla 404a jeśli ktoś chce to puścić na chociażby 407C,A lub 507.
Reszta jak crocens napisał.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-08-26, 19:15:09
Top użytkownik
#6
Shitashii napisał(a):
Amfan napisał(a):Mocy chłodniczej sprężarki nie określisz na podstawie wydajności skokowej .Musisz znać parametry układu chłodniczego .Dla temp( + )ta sama sprężarka może mieć 5 kW a dla temp( - )może mieć już tylko 1,5 kW. W każdym katalogu ze sprężarkami podana jest moc w zależności od tego w jakim układzie pracuje.
Otóż w katalogach dla zaawansowanych Cool podaje się wydajność objętościową sprężarki, gdyż może ona pracować nie tylko w układzie o różnym parowaniu ale na różnych czynnikach. I co z wydajności katalogowej dla 404a jeśli ktoś chce to puścić na chociażby 407C,A lub 507.
Reszta jak crocens napisał.

Holy truth
  • Odpowiedz

wit

  2016-09-24, 13:56:09
Top użytkownik
#7
wydajność chłodnicy

powierzchnia lamelek (obie strony) w m2 X założona różnica temperatur miedzy komorą a odparowaniem. np 8 lub 10*C X wsp wymiany 20do 30 W/m2K

wsp rzędu 20 małe cichobieżne wentylatory.
wsp około 30 -duży przepływ powietrza -mocne wiatraki o duuuużym podmuchu.
weź średnio 25W/m2K

oczywiście jest to zgrubne obliczenie -jednak często wystarczy.
  • Odpowiedz

wit

  2016-09-24, 14:02:20
Top użytkownik
#8
Crocens -opisałeś obliczanie wydajności sprężarki na podst m3/h
-fajnie -tylko niestety 95% ludzi pracujących w chłodnictwie nie ma pojęcia o teorii tego poziomu...

mało kto umie posługiwać się wykresami lg P/ entalpia -mało kto wie co to entalpia...
  • Odpowiedz

crocens

  2016-09-29, 04:40:13
Top użytkownik
#9
wit napisał(a):Crocens -opisałeś obliczanie wydajności sprężarki na podst m3/h
-fajnie -tylko niestety 95% ludzi pracujących w chłodnictwie nie ma pojęcia o teorii tego poziomu...

mało kto umie posługiwać się wykresami lg P/ entalpia -mało kto wie co to entalpia...

Hejka :-)

Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego odpowiedź była kierowana do autora, czy taką wiedzę ma czy nie to jest jego problem, inaczej się nie da :-) można to wrzucić na portal "bezuzyteczna.pl" ;-)

Swoją drogą wiele małych firm jak moja współpracuje z innymi przy większych tematach, chciałbym kiedyś trafić na ludzi z wiedzą... myślę, że powrót zawodówek byłby dobrym posunięciem...
.
  • Odpowiedz

joker

  2016-10-09, 16:52:22
Zaawansowany użytkownik
#10
Mowa o chłodnicy?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa