Układ z EVI - czy można ominąć?

2 Odpowiedzi, 2150 Wyświetleń

legion1349

  2017-01-06, 17:14:56
Nowy użytkownik
#1
Witam!

Przechodząc do sedna - znajomy ma pompę ciepła, która posiadała sprężarkę Copelanda z systemem EVI. Sprężarka padła (swoje lata przepracowała), a producent przysłał zamiennik bodajże Panasonica, bez króćca EVI. Moje pytanie brzmi - czy jak zaślepię nitkę, która była niegdyś wlutowana w króciec EVI, to krzywdy układowi tym nie zrobie? Na wiosnę cała kotłownia zostanie wymieniona, chodzi o rozwiązanie chwilowe. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

lunakk

  2017-01-08, 18:02:33
Nowy użytkownik
#2
Witaj.
Zaślepienie linii wtrysku przegrzanych par w systemie z Enhanced Vapour Injection nie powinno zaszkodzić układowi.
Niekorzystne zjawisko które wystąpi to obniżenie mocy grzewczej oraz spadek COP całego układu.
Tutaj nasuwa się pytanie, o wydajność sprężarki, i czym kierował się producent przy doborze zamiennika.
Jeżeli wydajność nowej bez EVI jest taka sama jak tej starej w której zastosowany był wtrysk par, moc grzewcza powinna pozostać na tym samym poziomie. Trzeba pamiętać że wtedy FLA (prąd roboczy) sprężarki będzie wyższy.
Warto tez zwrócić uwagę na spadek wydajność układu skraplającego, ponieważ ciecz pomiędzy wylotem ze skraplacza a zaworem rozprężnym nie będzie dochładzana w wymienniku płytowym który jest częścią systemu EVI.


Najlepiej będzie jak odłączysz zasilanie cewki na linii cieczowej układu EVi i zaślepisz go gdzieś pomiędzy tym zaworem a EVem układu EVI.
Pozostaje jeszcze kwestia sterownika, sprawdź czy nie ma jakichś czujników temperatury/ciśnienia w gałęzi systemu EVI. Jeżeli coś tam jest to sterownik może się "denerwować" Smile


Ale to tylko teoria, w praktyce musisz po podmiance sprawdzić wszystkie parametry układu, czy pracuje tak jak należy.

Daj znać jak poszło.

Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-01-08, 18:21:14 przez lunakk.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa