Schładzalnik do mleka

9 Odpowiedzi, 12535 Wyświetleń

snoze

  2017-11-29, 20:57:52
Nowy użytkownik
#1
Pytanie do kolegów obsługujących tego typu urządzenia. Jaka ma być wydajność sprężarki do zbiornika 1000 litrów. Mam taki problem, iż padła sprężarka, pół-hermetyczna a brak na niej jakichkolwiek oznaczeń. Tabliczka znamionowa została zerwana. Myślę, że powinna być sprężarka średniotemperaturowa, lecz nie mam pojęcia jaką założyć wydajność. Czy ktoś pomoże? Z góry dziękuje.
  • Odpowiedz

czesio26

  2017-11-29, 21:25:14
Użytkownik
#2
Wstaw lunite 4524 3100 w w -10 i bedzie ok . raczej też wymień zawór ,bo tam chyba masz jakiś stary.
  • Odpowiedz

snoze

  2017-11-30, 06:02:47
Nowy użytkownik
#3
czesio26 - zdaje się na twoją wiedzę, zawór oczywiście do wymiany, jest tam na R22, układ napełniony R407C. Myślisz, że skraplacz wytrzyma R404a?
  • Odpowiedz

czesio26

  2017-11-30, 07:17:55
Użytkownik
#4
Skraplacz to spoko wytrzyma,ale czy dno wytrzyma wyższe ciśnienie 404 ?? ,bo bywa,że się rozszczelnia-na szczęście bbbbaaaardzo rzadko...
Zajrzyj na PM
  • Odpowiedz

snoze

  2017-11-30, 11:43:41
Nowy użytkownik
#5
Co ma się w dnie rozszczelnić? Z tego co mi się wydaje jest tam zrobiona wężownica z rury miedzianej. Od spodu wychodzą dwa króćce.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-11-30, 20:50:04
Moderator
#6
Jaki nymer dyszy masz w zaworze rozpreznym? To pozwoli w przyblizeniu okreslic moc urzadzenia
Jak przesadzisz z wydajnoscia skraplacz bedzie za maly do 404a, bezpieczniej napelnic 407c, podobne parametry pracy co R22
  • Odpowiedz

czesio26

  2017-12-01, 11:06:14
Użytkownik
#7
Nie ma w zbiornikach mleka wężownic jak piszesz,sporadycznie tylko stare "japi "miały,ale myslę,że już wiek je wyeliminował z rynuku i nie spotkasz takich.
Zbiorniki mają "podwójne "dno,zgrzane elektrycznie 2 warstwy blachy,przepikowane jak kołdra i właśnie te zgrzewy nie wytrzymują .Dno cały czas "pracuje"-(raz ciepło raz zimno) i powstają mikropekniecia.
Ciekawostka:w zbiorniku 1000 litrowym masz ok 2m kwadratowe dna=20 000 cm kwadratowych powierzchni i pomnórz np przez ciśnienie 10 barów na 1 cm kwadratowy(które ma r404 na postoju-oj nie mam pod reka manometra,ale zobacz jakie ciśnienie ma 404 w rozgrzanej do 30 stopni oborze) to daje Kosmiczne siły na rozerwanie tego dna!!!! 20 000 x10=200 TON na powierzchnię tych 2 m kwadratowych!!
I trzask prask !! Stare dno+freon wysokociśnieniowy.... i kaput
  • Odpowiedz

snoze

  2017-12-08, 17:13:20
Nowy użytkownik
#8
Chwile mnie nie było, sprawdziłem dyszę w zaworze rozprężnym. Jest tam danfoss, dysza 04.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-12-09, 19:36:08
Moderator
#9
Dysza nr 04 dla R22 oznacza ze max moc na niej wynosi 8kW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa