Witam koledzy , może mi ktoś podpowiedzieć jakie powinno być przegrzanie w komorach minusowych i plusowych , przy czynnikach CO2 i R290 ?
  • Odpowiedz

chłod

  2018-03-17, 14:22:36
Nowy użytkownik
#2
Witam,
z dwutlenkiem węgla oprócz ciśnień i dodatkowych zabezpieczeń na instalacji nie różni się niczym niż każdy obecny freon, przegrzania standard.
R290, masz zamiar zbudować instalację na bezpośrednie parowanie? Odważnie. Ostatnio było w kraju parę wybuchów z powodowanych wyciekiem gazu, to taka komora w razie "W" tylko poskoczy do góry.
A tak na poważnie przegrzanie dla R290 musi być równe lub większe niż 20K.
  • Odpowiedz

chłodniarz

  2018-03-25, 05:44:56
Nowy użytkownik
#3
Dzięki kolego !
  • Odpowiedz

DF

  2018-03-25, 10:16:38
Użytkownik
#4
Przegrzanie CO2 - 10 K, Przechłodzenie 2 K
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa