Przeniesienie agregatu od lady chłodniczej?

3 Odpowiedzi, 3875 Wyświetleń

jarekrutek

  2008-08-21, 06:54:53
Nowy użytkownik
#1
Witam mam takie małe pytanie, mam lade chłodniczą i chciałbym przeniesc agregat na zewnatrz, a odległość moze być około 8 m czy da sobie sprężarka rade i jak bedzie lepiej jak cały agregat bedzie na zewnatrz czy sam skraplacz.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

senior

  2008-08-21, 12:13:42
Zaawansowany użytkownik
#2
najlepiej cały agregat. Może być mały problem z oporem tłoczenia, dlatego zaleciłbym troszkę większy agregat.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-08-21, 19:56:00
Moderator
#3
moze byc i sam skraplacz ale rury trzeba zwiekszyc srednice o jeden rozmiar
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa