Czy obowiązkowe są papierowe wersje protokołów kontroli szczelności?

12 Odpowiedzi, 25804 Wyświetleń

jack63

  2018-09-12, 12:12:36
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam
Czy jako operator mamy obowiązek archiwizować i przedstawiać do kontroli WOŚ papierowe protokoły kontroli szczelności?
Kontrolę szczelności robimy sami dla siebie mając oczywiście uprawnienia.
Wpisy CRO są dokonywane, ale co z papierkami. Czy one są obowiązkowe i jak długo mają być przechowywane?
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-09-12, 14:38:51
Zaawansowany użytkownik
#2
Jeżeli urządzenie uległo awarii z powodu ubytku czynnika chłodniczego to po uszczelnieniu ,próbie szczelności i uruchomieniu wypełniamy z tych czynności protokół i dokonujemy wpisu w CRO Więc wydaje mi się że należałoby go przechowywać.
Jeżeli dokonujemy obowiązkowego okresowego przeglądu urządzenia czyli w CRO czynność nazywa się KONSERWACJA I SERWISOWANIE to wtedy też sprawdzamy szczelność urządzenia metodą pośrednią lub w razie potrzeby metodą bezpośrednią.Jeśli wszystko jest w porządku dodajemy czynność do wpisu CRO KONTROLA SZCZELNOŚCI -SZCZELNE i z takiego przeglądu protokołu ja nie piszę jedynie pobieram wpisy w formie PDF z CRO
  • Odpowiedz

jack63

  2018-09-13, 08:52:32
Zaawansowany użytkownik
#3
Też tak uważam, ale wiecie rozumiecie. Nie znalazłem wymogu prawnego. Może gdzieś jest ???
  • Odpowiedz

fgazudt

  2018-09-13, 10:02:08
Użytkownik
#4
Protokół musi być.
Jest to inaczej Ewidencja Czynności wykonywanych przez Certyfikowany Personel.
Po to podczas kontroli z UDT trzeba było mieć wzory protokołów żeby wykazać z czego się korzysta.
Protokoły muszą być trzymane przez 5 lat.
Sam wpis w CRO na dzień dzisiejszy nie jest protokołem.
Reasumując - Protokół plus wpis z CRO = ok

Podstawa prawna dla firmy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 roku poz. 2417
Jeżeli chodzi o operatora który nomen omen ma Certyfikowanego Pracownika dochodzi z czytać ustawę plus rozprządzenie Ministra Ochrony Środowiska 7 grudzień 2017 poz. 2417
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-13, 10:08:29 przez fgazudt.)
  • Odpowiedz

jack63

  2018-09-13, 11:21:09
Zaawansowany użytkownik
#5
Zgodnie z załącznikiem do ww rozporządzenia:
INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ SYSTEM DOKUMENTOWANIA CZYNNOŚCI
WYKONYWANYCH PRZEZ CERTYFIKOWANY PERSONEL PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ
, POLEGAJĄCĄ NA INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE
LUB LIKWIDACJI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP
CIEPŁĄ,
Wytłuszczenie moje.
A co gdy nasza działalność polega na zupełnie czymś innym, a mamy certyfikowanych pracowników i robimy sami dla siebie?
W zasadzie certyfikat przedsiębiorcy jest nam niepotrzebny... a wręcz zbędny, bo prowadzi do dodatkowej papierologii.
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-09-13, 11:55:29
Zaawansowany użytkownik
#6
Protokół piszemy w przypadku gdy mamy wyciek czynnika chłodniczego u operatora.Zostaje on w dokumentach na wypadek kontroli aby min. wykazać do rozliczenia gdzie i ile się wykorzystało czynnika który mamy na stanie.U operatora wpisujemy czynności w CRO z wyszczególnieniem ile czynnika utracono ile dodano.
Jeśli urządzenie jest szczelne to po to jest CRO aby wpisać KONSERWACJA I SERWISOWANIE i KONTROLA SZCZELNOŚCI - SZCZELNE a inspektor w trakcie kontroli korzysta z tych wpisów logując się przez osobę upoważnioną do CRO Jest nr certyfikatu Technika i Dane Przedsiębiorcy wiec ma pełen wgląd .Tak więc Inspektora Ochrony Środowiska interesują sytuacje związane z F-GAZ wyciekiem czynnika a nie to czy ktoś dokręcił śrubkę czy wymienił wentylator skraplacza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-13, 12:05:40 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

fgazudt

  2018-09-13, 12:12:27
Użytkownik
#7
Mario
Protokół wykonujesz do każdej czynności jaka jest wykonywana.
Po to podczas pierwszej kontroli przed wydaniem certyfikatu pokazujesz wzory protokołów żeby z nich korzystać. W CRO podajesz informację że kontrola szczelności była przeprowadzona oraz że układ jest szczelny bądź nie.
Z protokołu Twojego wynika jaką metodą to robiłem ( pośrednia lub bezpośrednia ) plus jakim sprzętem to wykonywałeś.
Generalnie masz mieć tzw system dokumentowania czynności wg. ustawy który co jakiś czas podlega kontroli z UDT lub WIOŚ (w zależności od sytuacji). Ma on pewne wytyczne i na dzień dzisiejszy on jest wiążący.
To o czym piszę można zarówno w UDT jak i CRO lub ICHP jak kto woli zweryfikować.
  • Odpowiedz

fgazudt

  2018-09-13, 12:13:51
Użytkownik
#8
jack63 napisał(a):Zgodnie z załącznikiem do ww rozporządzenia:
INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ SYSTEM DOKUMENTOWANIA CZYNNOŚCI
WYKONYWANYCH PRZEZ CERTYFIKOWANY PERSONEL PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ
, POLEGAJĄCĄ NA INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE
LUB LIKWIDACJI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP
CIEPŁĄ,
Wytłuszczenie moje.
A co gdy nasza działalność polega na zupełnie czymś innym, a mamy certyfikowanych pracowników i robimy sami dla siebie?
W zasadzie certyfikat przedsiębiorcy jest nam niepotrzebny... a wręcz zbędny, bo prowadzi do dodatkowej papierologii.


Zgadzam się z Tobą natomiast jeżeli ktoś ma certyfikowanego pracownika to musi on to jakąś metodą zrobić. Dla tego potrzebny jest protokół wykonanej czynności który różni się od samego wpisu w CRO.
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-09-13, 12:17:42
Zaawansowany użytkownik
#9
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-13, 12:45:13 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

jack63

  2018-09-13, 12:57:47
Zaawansowany użytkownik
#10
Sorki za przekomarzania, ale chyba wiesz o co chodzi?
fgazudt napisał(a):Zgadzam się z Tobą natomiast jeżeli ktoś ma certyfikowanego pracownika to musi on to jakąś metodą zrobić. Dla tego potrzebny jest protokół wykonanej czynności który różni się od samego wpisu w CRO.
COś w tym jest. Niestety. Cry
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-09-13, 13:59:07
Zaawansowany użytkownik
#11
fgazudt napisał(a):Protokół wykonujesz do każdej czynności jaka jest wykonywana.
Wiadomo trzeba mieć do wszystkich urządzeń do tych które nie podlegają rejestracji cro też ,szczególnie te z wykorzystaniem czynnika.W samym cro wpisy powinny być może rozszerzone aby sprawowały formę protokołu w formie elektronicznej Wtedy tylko pobrać w formie PDF i wszystko jest w jednym miejscu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-13, 14:08:09 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

jack63

  2018-09-14, 08:10:20
Zaawansowany użytkownik
#12
MariOo napisał(a):Wiadomo trzeba mieć do wszystkich urządzeń do tych które nie podlegają rejestracji cro też ,szczególnie te z wykorzystaniem czynnika.
Super. Mając kilkaset urządzeń poza CRO to utoniesz w papierach. Bo nawet lodówki z R134a musiałbyś ewidencjonować. O mniejszych klimatyzatorach lepiej nie mówić. Akurat one najczęściej mają wycieki.
Na tej zasadzie to każde urządzenie z fgazem powinno być w CRO.
Wychodzi na to, że obsługa czy serwis to najmniejszy problem dla chłodniarza... Więcej czasu musi poświęcić na dublowanie "papierów".
A pan Franek "pogoni gazem" i nic nie pisze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-14, 08:45:52 przez jack63.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa