Problem witryna chłodnicza - sprężarka - zasilanie mobilne

3 Odpowiedzi, 4713 Wyświetleń

czesieknce

  2019-03-23, 10:06:43
Nowy użytkownik
#1
Witam
Potrzebuję fachowej porady w wyżej opisanej temacie. Nabyłem urządzenie mobilne do sprzedaży lodów(używane). Ideą jest praca ów urządzenia na zasilaniu z bateri(2x75 ah) oraz przetwornicy(sinus 2000 pro). Wiem że poprzedni właściciel wprowadzał jakieś zmiany w urządzeniu chłodniczym.
Opis problemu:
Wszystko działa w porządku na prądzie stałym z gniazdka. Problem pojawia się podczas przepięcia na pracę z baterii. Podczas starty pracy kompresora wybijane jest zabezpieczenie przeciążeniowe na przetwornicy. Pracować na bateriach można, chodzi o sam start. Z okablowaniem jest wszystko ok.

Podzespoły:
- bateria 2x 75 ah połączone szeregowo
- przetwornica sinus 2000 pro(1400 w praca ciągła)
- konserwator chłodniczy aro 300
- sprężarka ZMC Gl90AA, czynnik R134 a
- sterownik geco g-201

Walcze z tym od dwóch tygodni, na pierwszy ogień poszłą przetwornica(wymiana na nową) - nie pomogło, później wymieniłem sterownik gdyż poprzedni miał poprzecierane kabelki - również nie pomogło.

Dlatego zwracam się z pytaniem, gdyż nie mogę znaleźć nigdzie pożądanej informacji.
Jakie moce podczas startu potrzebuje sprężarka? Czy jest możliwość, że ktoś wrzuciło po prostu ją zbyt dużą do wyżej wymienionego układu? Czy jest szansa aby schłodzić witryny czymś o mniejszej mocy?
Przetwornica powinna spokojnie wytrzymywać pobory 1200-1400w...
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-03-23, 12:03:48
Użytkownik
#2
Za mała przetwornica
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-03-24, 15:29:53
Moderator
#3
Sprezarki z rozruchem kondensatorowym(jeden kondensator) maja przy rozruchu duzy pobor pradu nawet pięć razy tyle co prad normalnej pracy, przetwornica powinna dawac minimum 25A pradu na rozruch kompresora
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa