Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

9 Odpowiedzi, 10646 Wyświetleń

DawidW

  2019-04-04, 06:15:44
Użytkownik
#1
Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-04, 07:49:40 przez DawidW.)
  • Odpowiedz

Haurox91

  2019-04-04, 13:40:11
Użytkownik
#2
Presostat KP1 i wymiana głowicy, będziesz miał najprostszą regulacje 50-100%
  • Odpowiedz

chłod

  2019-04-04, 13:57:20
Nowy użytkownik
#3
jeśli chcesz prostą regulacje wydajności i tanio to rozwiązanie Haurox91 załatwia sprawę. Ustawisz ciśnienie podwieszenia głowicy na presie i bedzie sobie tykać.
Jeśli klient chce zaoszczędzić energie to proponuję falownik, jeśli brakuje ci wydajności to można sprężarkę podkręcić do 60Hz i nasz zapas mocy, jesteś ze śląska to najbliższa hurtownia chłodnicza która ci zaproponuje falownik już z programem do chłodnictwa bez czytania całej dokumentacji jest w kielcach.
  • Odpowiedz

Termo

  2019-04-07, 14:27:29
Nowy użytkownik
#4
Danfoss KVC
  • Odpowiedz

joker

  2019-04-24, 20:27:38
Zaawansowany użytkownik
#5
DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2019-04-24, 20:27:38
Zaawansowany użytkownik
#6
DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

DawidW

  2019-05-02, 10:56:20
Użytkownik
#7
joker napisał(a):
DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy

Pewnie ze zapłacił.

Zamiast robic regulacje to rozdziele te komory.
  • Odpowiedz

Haurox91

  2019-05-02, 16:27:50
Użytkownik
#8
Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...
  • Odpowiedz

DawidW

  2019-05-09, 14:45:25
Użytkownik
#9
Haurox91 napisał(a):Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...

jakie krojenie ? pier....sz..... . klient chce mieć zabezpieczenie na wypadek wysypania się agregatu. teraz staje agregat staje 5 komór....

jezeli padnie sprężarka to min 2 tygodnie decyzji, papierologi, zgody na wydanie kasy.

nie widzę tutaj krojenia klienta
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa