Jakie Manometry na skraplaczu pompy ciepla

3 Odpowiedzi, 3817 Wyświetleń

Lagoon600

  2020-01-12, 01:44:35
Nowy użytkownik
#1
Potrzebuje porady.
Chce zastosować zamontować na stałe manometry bądź jeden manometr w wewnętrznej instalacji pompy ciepła na skraplaczu który jest w budynku. Skraplaczem jest wymiennik płytowy pompa ciepła chodzi tylko na grzaniu. I teraz pytanie czy jest sens dawać dwa manometry jeden na rurze gazowej tuż przed skraplaczem a drugi tuż po nim na róże cieczowej czy wystarczy jeden manometr? I drugie pytanie jaki to powinien być manometr niskiego czy wysokiego ciśnienia? A jaki gdyby były dwa przed i za skraplaczem.
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-01-12, 22:16:51
Top użytkownik
#2
Jeden glicerynowy hp wystarczy.
  • Odpowiedz

jack63

  2020-01-15, 07:42:13
Zaawansowany użytkownik
#3
Lagoon600 napisał(a):czy jest sens dawać dwa manometry jeden na rurze gazowej tuż przed skraplaczem a drugi tuż po nim na róże cieczowej czy wystarczy jeden manometr? I drugie pytanie jaki to powinien być manometr niskiego czy wysokiego ciśnienia? A jaki gdyby były dwa przed i za skraplaczem.
Jak napisał przedmówca. Jeden manometr wysokiego ciśnienia (HP) wystarczy. Musi być dostosowany do max zakresu występujących w układzie ciśnień. Np dla R410a powinno to być min. 40 Bar, a dla R407C min 30Bar.
Umiejscowienie manometru powinno być takie aby nie było bezpośredniego uderzenia bardzo gorących par czynnika w manometr. Z reguły montuje się manometr HP przed skraplaczem.
Montaż dwóch manometrów na stałe raczej nie ma sensu, choć informował by o spadku ciśnienia na skraplaczu a prze to i pośrednio wielkości przepływu czynnika przez skraplacz. Mogło by to być pomocne przy próbach i diagnozie usterek. W normalnej eksploatacji jest to zbędne. Dlatego lepiej jest wlutować króćce pomiarowe i je zaślepić szczelnymi narzutkami, nie montując manometru.
Osobiście nie polecam montażu manometrów na stałe. Może jest to wygodne dla "podglądaczy" działania urządzenia, choć lepszy jest odczyt z archiwizacją przez jakiś prosty system pomiarowy.
Chodzi o to, że dzisiejsze manometry są marnej jakości i istnieje poważne ryzyko ich rozszczelnienia, a wtedy czynnik idzie w kosmos... Miałem kilka takich przypadków.
Dużo bezpieczniejsze są przetworniki ciśnienia. Można kupić te z klimatyzacji samochodowej. Mają tą zaletę, że nawet jak zostaną przeciążane i zniszczone wewnętrznie to czynnik nie ucieknie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-01-15, 07:43:39 przez jack63.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa