#1
Witam mam pompę ciepła własnej produkcji i chciałbym wlutować manometry przy wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego, czy istnieją takowe czy tylko z gwintem np na kielich
  • Odpowiedz

freegass

  2020-09-13, 09:58:26
Użytkownik
#2
Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?
  • Odpowiedz

Amator78

  2020-09-13, 17:38:56
Nowy użytkownik
#3
freegass napisał(a):Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?

kurcze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a te klimy co miałem były z 1 zaworem serwisowym, więc nie miałem podglądu
  • Odpowiedz

jack63

  2020-09-16, 12:32:26
Zaawansowany użytkownik
#4
freegass napisał(a):Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?
Dokładnie. Różnicą będzie spadek ciśnienia na wymienniku + spadek ciśnienia na rurach.
W celach
  • Odpowiedz

jack63

  2020-09-16, 12:33:44
Zaawansowany użytkownik
#5
freegass napisał(a):Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?
Dokładnie. Różnicą będzie spadek ciśnienia na wymienniku + spadek ciśnienia na rurach.
W celach "badawczych" może to być ciekawe, ale praktycznie to nie ma zastosowania.
Na grzaniu mamy praktycznie HP, a na chłodzeniu LP. Aby mieć dwa pomiary (HP i LP) trzeba się wlutować w złącze wymiennika JZ. Jednak manometry muszą i tak mieć zakres pomiarowy HP, gdyż przy defroście parownik staje się skraplaczem z jego ciśnieniami i możliwością uszkodzenia manometru.
Można jeszcze inaczej. Montujemy szredery przy samej sprężarce "przed" zaworem 4D. Wtedy LP jest zawsze LP a HP jest zawsze HP.
Osobiśćie nie montował bym żadnych tradycyjnych manometrów tylko szredery. Za duże ryzyko uszkodzenia manometru a przez to wycieku czynnika. Na szredera zawsze można zamontować przetwornik ciśnienia i miec pomiar elektroniczny. Stały lub dorywczy w zalezności od potrzeb.
  • Odpowiedz

Amator78

  2020-09-17, 04:59:09
Nowy użytkownik
#6
z tymi zaworami na sprężarce to dobry pomysł dziękuję za informację,
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa