Dzień dobry,

Stoję przed prawdopodobnie banalnym problemem, ale z racji że to nie mój kierunek, sprawia mi trudność.

Muszę dobrać agregat wody lodowej który będzie zasilał rurowy wymiennik ciepła o zładzie równym około 3600 litrów. Bedzie pracował na glikolu 35% w parametrach 12/7 'C. Niestety, nie wiem z której strony to ugryźć. Zakładam że przyjęcie 30kW na każde 1000 l w instalacji niespecjalnie sprawdzi się w chłodnictwie? Smile

Bardzo proszę o wskazówki, ponieważ nie jestem w stanie niczego co znalazłem połączyc w sensowną całość. Z jakiego wzoru to policzyć?
  • Odpowiedz

dziama931

  2020-09-26, 06:31:05
Nowy użytkownik
#2
Witam, do czego Pan potrzebuje ten agregat? Zakup?
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-09-26, 17:03:39
Top użytkownik
#3
Chce Pan policzyć jakiej mocy jest potrzebny agregat aby schłodzić 3600litrów glikolu bez odbiorników ( chłodnic) ?.
Nie uwzględniając strat ( termicznych ) zrobi to każdy agregat. Duży zrobi to w pół godziny a mały cały dzień.
  • Odpowiedz

joker

  2020-10-14, 20:17:00
Zaawansowany użytkownik
#4
ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatury
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa