PC z klimatyzatora

8 Odpowiedzi, 22014 Wyświetleń

jedlica

  2017-10-31, 11:42:51
Nowy użytkownik
#1
Witam serdecznie,

Zamiast jednostki wewnętrznej klimatyzacji split zamontowałem wymiennik płytowy celem ogrzewania podłogówki. Lecz mam problem ze szronieniem jednostki zewnętrznej, już po starcie dolne 2-3 rzędy łapią szron. Działo się to przy temp. na dworze 12 stopni, temp gazu na wejściu do skraplacza 55stopni wyjścia czynnika ze skraplacza 16 stopni. Temperatury wody CO wejścia na skraplacz 16, wyjścia 19 stopni.

Temp wody w podogówce 16 stopni bo jest tonowy dom jeszcze nigdy nie ogrzewany.

Dzisiaj był człowiek zajmujący się chłodnictwem bo myślałem, że jest mało czynnika i wezwałem fachowca. Trochę dopuścił ale problem nie zniknął, nie wiem jakie jest ciśnienie po stronie ssawnej ale po stronie tłocznej 12 bar ( temp gazu koło 45 stopni w tym momencie)

Skraplacz/ wymiennik płytowy mam duży 60kw pow .wymiany 3,6m2

Moc klimy malutka, na grzaniu 4,1kw ( tabliczka znamionowa)

Proszę o poradę dlaczego szronienie występuje przy dodatnich temp. na dworze

Karol
  • Odpowiedz

gadget

  2017-10-31, 21:19:03
Zaawansowany użytkownik
#2
A co się dzieje później?
  • Odpowiedz

jedlica

  2017-11-02, 11:18:01
Nowy użytkownik
#3
Zarasta cała i się odszrania,

Myślę, że powodem jest niska temp zasilnia i powrotu CO
  • Odpowiedz

mg

  2017-11-05, 12:41:59
Top użytkownik
#4
Zmniejsz strumień CO na wymienniku.
  • Odpowiedz

HC

  2017-11-08, 06:50:27
Użytkownik
#5
Przechładza ci za bardzo ciecz na skraplaczu więc cały układ chłodniczy przesuwa się w dół. Niższe ciśnienie cieczy, niższe ciśnienia za TZR niskie ciśnienie ssania. Popatrz jaką Delta T masz na skraplaczu 3 st.C za szybko woda przepływa tak jak poprzednik napisał przydław trochę zaworem regulacyjnym na powrocie z CO.

BTW: Za mało info typ czynnika/ilość/rodzaj zewnt ON/OFF - INV/ TZR-Kapliara - Kubek, elektroniczy etc
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-11-08, 06:51:39 przez HC.)
  • Odpowiedz

jedlica

  2017-11-12, 21:39:29
Nowy użytkownik
#6
Dzięki za podpowiedzi.

Zamknąłem wszystkie zawory na rozdzielaczu podłogówki i zostawiając tylko jedną pętlę, pompa obiegowa na 1 bieg i szronienie ustąpiło. Szronienie ustąpiło jak temp. na zasilaniu CO wzrosło do 35 stopni a powrotu do 20stopni. Potem odkręcałem kolejne obwody tak aby utrzymać temperatury zasilania i powrotu wokolicach tych wartości. Klima słabiutka i stądte problemy, wymienię ją na 24 000 BTU.

A co do dodatkowych informacji: obecny agregat to inwerter na r410 z kapilarą, gazu nie było dodawane bo lokalny chłodnik mówił, że jest wystarczająco. Rury do wymiennika od agregatu około 3,5m

Karol
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-11-12, 21:41:36 przez jedlica.)
  • Odpowiedz

Tomm

  2018-10-06, 15:14:39
Użytkownik
#7
Wymieniłeś na większa ?
Jak działało w zimie ?
  • Odpowiedz

martonjuliet

  2024-10-23, 15:32:58
Nowy użytkownik
#8
ok, komentarze, które zostawiłeś są przydatne, ale skomentuję, obecnie mam zainstalowany system Windows 10 Professional i nie mam pieniędzy na zakup oryginalnej licencji, są one bardzo drogie, więc szukam sposobu na zainstalowanie go bez płacenia, co polecasz? musi być jakiś program, który to robi, nie sądzę, że proszę o coś niemożliwego, ale po prostu nie wiem, nie wiem.
  • Odpowiedz

luciusgranjer

  2024-10-23, 18:56:26
Nowy użytkownik
#9
Witaj, przeczytałem twój komentarz i nie mogę przestać myśleć, że nie rozumiem, jak możesz nie znać programu kms pico, czy nie do tego powinien służyć? jest to program używany lata temu do aktywacji okien całkowicie za darmo, a najlepsze jest to, że działa ze wszystkimi oknami, powinieneś go pobrać, uwierz mi, że korzystanie z niego jest łatwiejsze niż się wydaje.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa