Problem z LG

0 Odpowiedzi, 375 Wyświetleń

Kozik

  2025-01-28, 18:34:21
Nowy użytkownik
#1
Cześć witam serdecznie mam taki problem, po zainstalowaniu klimatyzatora nie nowego bez czynnika w środku próbie szczelności 35 Bar wszystko trzyma, po 12 godz spadek wynosi 0.1 bar zegary testo 557 czyli chyba git problem jest tylko podczas tworzenia próżni. Mianowicie próżnia 2600 mikrona dalej nie zejdzie chyba że zakręcę zawory od jednostki zew tak wiem pewnie nieszczelność jest właśnie tam ale dlaczego ciśnienie trzyma elegancko a próżni zrobić nie chce.