Maneurop MT28JE4AVE z 2002r (380V)prawdopodobnie spalona (bardzo piszczy i hałasuje a po chwili wyłącza się ) ale chcę mnieć pewność i sprawdzić tylko nie pamiętam jak ,dlatego proszę o podpowiedz.
- i jeszcze jedno potrzebuję info o jej wydajności żeby w razie wymienić (mała chłodnia na warzywa i owoce)
  • Odpowiedz

KROLIK_81

  2008-10-29, 19:22:13
Nowy użytkownik
#2
Co do wydajności to polecam stronke http://www.elektronika-sa.com.pl/tcline....SM-MT-2004 A co do sprawdzenia sprężarki czy jest spalona to trzeba zobaczyć czy ma przebicie dp obudowy sprawdzic omomierzem połaczenia fazy z zerem ochronnym jesli jest przebicie to moze byc spalona. Ale skoro ona cos rusza i piszczy to może bardziej uszkodzona jest mechanicznie i wybija ja np termik. Trzeba by sprawdzić kleszczami prądy na fazach. Tzn ja bym tak postapiłSmile Jeśli się myle prosze o poprawienie mnie przez innych forumowiczów.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-10-29, 19:23:43
Zaawansowany użytkownik
#3
jak hałasuje i piszczy to znaczy ze korbowody się w niej pourywały lub się zatarła a nie jest spalona. gdyby była spalona to by wogóle się nie włączyła.


a wyłącza się dlatego że zabezpieczanie wewnętrzne ją rozłaczają bo pobiera za duże prądy
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-29, 19:25:33 przez Artic.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-10-29, 21:04:55
Zaawansowany użytkownik
#4
Piszczy to znaczy że zaciera się na korbowodzie ( najprawdopodobniej ). W maneuropach to dość częsty przypadek ( i pękające korbowody ).
Żeby sprawdzić czy spalona to należy pomierzyć oporność uzwojenia poszczególnych faz. Pomiędzy bolcami (konektorami )podłączenia powinna być mniej więcej jednakowa. Można zmierzyć prąd ( jeśli się zaciera to będzie podwyższony ) ale jego wartości na poszczególnych fazach powinny być zbliżone.

Wydajność według katalogu ECO CONDENSING UNITS - parowanie -15, temp.ot 32 2880W.

Po chwili pracy wyłącza ją termik ze względu na zwiększony pobór prądu przy zacieraniu. Duży prąd będzie też gdy będą nadpalone uzwojenia silnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-29, 21:09:49 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

Qba

  2008-10-31, 18:18:15
Zaawansowany użytkownik
#5
czy możesz podać pobór prądu. pozdro
  • Odpowiedz

Qba

  2008-10-31, 18:20:12
Zaawansowany użytkownik
#6
udało mi się odczytać LR23A -co to może znaczyć?
  • Odpowiedz

Qba

  2008-10-31, 18:21:23
Zaawansowany użytkownik
#7
bo chyba nie 23 ampery!!
  • Odpowiedz

awax

  2008-10-31, 18:29:42
Top użytkownik
#8
Witam
Oczywiście ,że wszystko można sprawdzić,ale po co? skoro i tak jest do wymiany.
Jeżeli z ciekawości to proponuję ją rozciąć
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Alpak

  2008-10-31, 22:52:47
Użytkownik
#9
Olej wogle w niej jest ? Czy w chlodnicy ? Wink
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-02, 17:41:17
Zaawansowany użytkownik
#10
pOWIEDZCIE LEPIEJ JAKIEJ UŻYĆ NA ZAMIANĘ aLE COŚ NIE DROGIEGO BO KLIENT JUŻ PŁACZE
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-11-02, 19:44:39
Zaawansowany użytkownik
#11
Lepiej nie kupuj AGG albo ASPERY bo możesz w niedługim czasie sam się rozpłakać. Moim zdaniem to już lepiej BRISTOL albo LAUNITE Chociaż to już też niema co porównywać ze starymi LAUNITE.
  • Odpowiedz

awax

  2008-11-02, 20:07:41
Top użytkownik
#12
Może by tak po prostu MT28,dlaczego nie wymienić na oryginalną?
Zmiana na inna będzie wymagała zabawy z dopasowaniem chociażby rurek i chyba tego za darmo nie chcesz robić?No i ktoś kto zobaczy w przyszłości przy jakichś ewentualnych awariach wspaniale wyjaśni klientowi,że ta wymiana na inną była fuszerka?
  • Odpowiedz

pędziwiatr69

  2008-11-04, 09:42:19
Nowy użytkownik
#13
Z innej beczki !!!
Panowie jak ogrzac pompa ciepła dom okło 200 m2?
Jak to wygląda cenowo? Dziękuję
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-06, 16:40:25
Zaawansowany użytkownik
#14
AWAX czy masz orientacje ile może kosztować taka sprężarka bo za chiny nigdzie nie mogę znalezć
  • Odpowiedz

awax

  2008-11-06, 17:23:32
Top użytkownik
#15
Nie chciałbym wprowadzać Ciebie w błąd,katalogi i cenniki mam w firmie.Jutro niestety jadę bardzo wcześnie do Warszawy i mogę sprawdzić dopiero w sobotę.Jnna sprawa to upusty jakie możesz otrzymać.
Jeżeli zadzwonisz jutro do mnie n kom. to skontaktuję się z dystrybutorem i Tobie podam.
Dobrze Ci radzę postaraj się przekonać Klienta do oryginalnej,to dobre sprężarki.
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-12-28, 13:35:41
Użytkownik
#16
Witam
pytanie czysto teoretyczne jak sprawdzić sprężarkę tzn. nie po stronie elektrycznej ale skuteczność tłoczenia. Chodzi mi o to, mamy przypuszczenie że sprężarka traci moc tłoczenia, nie tłoczy w 100%. Jak to praktycznie stwierdzić.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-12-28, 14:41:03
Zaawansowany użytkownik
#17
Trzeba by sprawdzać wydajność na stanowisku labolatoryjnym ( aby to dokładnie określić ).

Ja sprężarki weryfikuję najpierw na ucho czy nie są bardzo wypracowane a następnie podłączam wakuometr i sprawdzam w jakim stopniu w krótkim czasie osiągnie podciśnienie ( próżnie ). > bez obawy o zatarcie w tak krótkim czasie <.
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-12-28, 15:33:38
Użytkownik
#18
dobra, a jakie podciśnienie wytwarzasz ?, w jakim czasie? i jak je oceniasz?

słyszałem też, że można sprawdzać podłączając manometr wysokiego ciśnienia na tłoczenie i tak sprawdzić. Tylko nie wiem za bardzo jak ocenić stan sprężarki.
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-28, 16:00:11
Top użytkownik
#19
pawelek napisał(a):dobra, a jakie podciśnienie wytwarzasz ?, w jakim czasie? i jak je oceniasz?

słyszałem też, że można sprawdzać podłączając manometr wysokiego ciśnienia na tłoczenie i tak sprawdzić. Tylko nie wiem za bardzo jak ocenić stan sprężarki.
Jeżeli koniecznie chcesz to stwórz prowizoryczne stanowisko pomiaru wydajności objętościowej.
potrzebny będzie kilku litrowy zbiornik (może być ciekłego czynnika) jakiś przepływomierz np.zwykły licznik gazowy.Podłączasz ,zaworem na wylocie zbiornika dławiśz aby było stałe 5 bar i mierzysz przepływ.
Potem możesz porównać z podanymi w katalogach.
niektóre sprężarki mają na tabliczce podane.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-12-28, 16:03:12
Użytkownik
#20
jeszcze jedno pytanie teoretyczne:
nastąpiło spalenie sprężarki, wymieniam na nową ( oczywiście nowy filtr) i nic więcej. Czy taki zabieg wystarczy ?, czy układ będzie pracował nadal poprawnie ?, co z zakwaszeniem układu ?, ewentualne zakwaszenie czym zmierzyć i jak usunąć?

wiem dużo pytań, ale jak ktoś będzie łaskaw mi odpowiedzieć, jestem bardzo wdzięczny
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-12-28, 17:22:33
Użytkownik
#21
do seniorbiovital
dobra, a czy taki filtr jest konieczny do założenia, czy będzie chodzić bez niego?
skąd wiemy,że układ jest zakwaszony i co to w konsekwencji za sobą pociąga w przypadku pracy nowej sprężarki w takim zakwaszonym układzie
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-28, 17:52:40
Moderator
#22
Są w sklepach testery do oleju czy jest zakwaszony a co do skutków to taki zakwaszony olej niszczy izolację uzwojejń a potem to już wiadomo do czego może to doprowadzić.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

turkey44

  2008-12-30, 19:29:30
Nowy użytkownik
#23
a smierdzi??? sprawdz czy smierdzi spalenizan, jezeli tak no to normlanie masz ja do wymiany. Ja moja tez musialem wymienic dzieki chlopakom z http://www.fabrykachlodu.pl/ zalatwili mi calkiem tanio nowy sprzet.
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-12-31, 10:25:00
Użytkownik
#24
sprawa czysto teoretyczna
chodziło mi o sprężarkę hermetyczną w meblu takim jak np. lada chłodnicza, szafa czy regał czyli jeden mały układ z jedna sprężarką, na kapilarze.
Podchodzę do takiego urządzenia, stwierdzam, że sprężarka jest spalona, wymieniam na nową.
I tu pytanie czy tak mogę zrobić i czy ta sprężarka długo pochodzi?
Co w takim przypadku z zakwaszeniem układu, czy występuje?
Czy mogę to stwierdzić bez dodatkowego badania?
Czy spalenizna nie powoduje przytkania kapilary?, itp.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa