prblem ze skroplinami

4 Odpowiedzi, 9704 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Guest

  2005-05-30, 18:35:37
Gość
#1
Zainstalowałem pierwszy klimatyzator.Niestety nie działa poprawnie ponieważ podczas dłuższej pracy z jednostki wewnętrznej kapie woda.Odpływ skroplin jest na 100% zainstalowany z odpowiednim spadkiem-skropliny są odprowadzane na zewnątrz.Jednak przy podwyższaniu temperatury w jednostce wewnętrznej zbiera się jakby nadmierna ilość skroplin.Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.Co zrobiłem źle???

Guest

  2005-05-30, 21:23:40
Gość
#2
przyczyn może być kilka:
-mimo twojego zapewnienia odpływ może mieć pod górkę, bo podczas dokręcania uniosła się rurka odpływowa. spróbuj lać ciągle wodę z butelki na lamele przy otworzonej pokrywie- woda nie powinna wyciekać.
-mimo, że jest spadek, to może być przytkany odpływ i podczas dłuższej pracy odwodnienie wypełnia się wodą, która w końcu się przelewa-włącz i poczekaj, aż się zacznie wylewać a następnie dolej wody na lamelki. jeżeli woda się wyleje to znaczy, że odwodnienie jest zapchane.
-klimatyzator może być w środku żle zaizolowany i po długotrwałej pracy na schłodzonych elementach obudowy w środku klimatyzatora wykrapla się woda, która nie spływa do tacki ociekowej a kapie z obudowy.
-może sąsiadowi wylała się woda z wanny nad twoim klimatyzatorem, a może to inna przyczyna- 95 % wszelkich awarii w klimatyzatorach jest związane z odwodnieniem. powodzenia
wojtek

Guest

  2005-06-04, 05:44:45
Gość
#3
Witam
Sądzę ,że klimatyzator został nieprawidłowo dobrany i jeżeli nie osiągnie określonej temperatury w pomieszczeniu pomija odszranianie i lód na parowniku ocieka poza tacę skroplin.
Zacznij od sprawdzenia czy część chłodnicy nie jest nadmiernie oblodzona.
taki sam objaw ma miejsce przy zbyt małej ilości czynnika.
pozdrawiam

Guest

  2005-06-26, 11:41:11
Gość
#4
1. sprawdź czy rurka skroplin nie jest zanużona na końcu
2. sprawdź czy ułożonie jest ze spardkiem na całej długości i czy występuje swobodny odpływ
3. załóż kawałek rórki przeźroczytej w instalacji i obserwuj gdzie nie spada
4. Jaka to klima ?

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa