naprawa stacji odzysku CPS CR 600

4 Odpowiedzi, 7545 Wyświetleń

jacek 64

  2018-05-13, 11:52:18
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Kolegów. Gdzie znajdę części do stacji odzysku CPS CR 600 ?. Prawe pokrętło wysokiego ciśnienia nie domyka się . Jest nieszczelne. Ktoś z Was rozkręcał to urządzenie ?
  • Odpowiedz

Gmst

  2018-10-11, 12:05:41
Nowy użytkownik
#2
Jeśli wykręciłeś zawór wyślij zdjęcie. Mam sporo części do stacji klimatyzacji i stacji odzysku 500 015 244
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-11, 12:06:32 przez Gmst.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2018-10-21, 11:25:04
Zaawansowany użytkownik
#3
Gmst napisał(a):Jeśli wykręciłeś zawór wyślij zdjęcie. Mam sporo części do stacji klimatyzacji i stacji odzysku 500 015 244
Dzieki za wsparcie - dopiero teraz dostrzegłem Twoja odpowiedź. Jak tylko będę miał zdjęcie wyślę Ci .
pozdrawiam
  • Odpowiedz

benek_54

  2019-06-02, 17:27:05
Nowy użytkownik
#4
Witam,moją stację CPS CR700E naprawiał serwis Wigmorsa w Wrocławiu,jestem zadowolony pomimo ,że troszkę drogo bo ponad 1000 zł kosztowało.Problem polegał na tym ,że stacja miała słabą wydajność odzysku czynnika chłodniczego,po naprawie jest dobrze.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa