Kielicharka - średnica 7/8' i 1' + reduktor azotu

6 Odpowiedzi, 8066 Wyświetleń

anwo

  2019-01-30, 21:05:08
Nowy użytkownik
#1
cześć!
Trzy pytania:

1.Czy zna ktoś może model kielicharki, która wykona kielichy do połączeń skręcanych, na rurach 7/8 i ( o ile możliwe) na 1'? Wiem, że najlepsza jest dziadkowa, ale czas oczekiwania mnie przeraża.
2.Zakupiłem standardowy reduktor do azotu, niestety, okazało się, że gwint przyłączeniowy nie pasuje do przewodów manometrów gazowych, miał ktoś podobny problem? należy kupić jakąś redukcję?
3.Topik "bez-azotowy" - ostatnio spotkałem się z informacją, którą przekazał mi jeden z instalatorów - korzysta z technologii lutowania twardego, gdzie zastosowanie specjalnego topika, pozwala na lutowanie bez osłony azotu, czy ktoś stosował takie topiki?

Dzięki za pomoc !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-01-30, 21:17:30 przez anwo.)
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-30, 21:51:14
Użytkownik
#2
Ad2
Do kupienia redukcja.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-01-31, 09:38:58
Moderator
#3
Nie ma takiego topnika, azot usuwa tlen z rurki a ci za tym idzie nir wytwarza sie nagar
  • Odpowiedz

bartek2700

  2019-01-31, 14:56:23
Użytkownik
#4
Do dziadkowej kielicharki mam kamienie 7/8 ,ale o 1 calu nie słyszałem?Jest wogóle taki rozmiar z krążka?
  • Odpowiedz

anwo

  2019-01-31, 21:25:44
Nowy użytkownik
#5
bartek2700 napisał(a):Do dziadkowej kielicharki mam kamienie 7/8 ,ale o 1 calu nie słyszałem?Jest wogóle taki rozmiar z krążka?
Nie ma z krążka, od 1' występuje tylko w sztangach.
Może wiesz, gdzie kupię dziadkową "od ręki"?
  • Odpowiedz

anwo

  2019-01-31, 21:46:54
Nowy użytkownik
#6
Instalator polutował dwie instalacje pomp ciepła o mocy 40kW każda - bez osłony azotu, rury 1', około 6 połączeń lutowanych na pompę.
Lada chwila układ ma być uruchamiany, pytanie, czy w takim razie brak tej osłony jest równoznaczny z zabiciem sprężarki ? czy układ powinien pracować, a wystapią jedynie zakłócenia ?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa