@ Tytnaowy Janusz podziwiam że masz klientów, a jak ktoś wie o czym mówimy czekamy na pomoc z problemem firemki Rotenso ... Mam nadzieję że ktoś pomoże znający problem. PSeudo znaFcom przez duże F dziękujemy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-07-27, 20:46:11 przez mowain.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Zmiana trybu klimatyzacji po osiągnięciu temperatury
37 Odpowiedzi, 43959 Wyświetleń
Raptusy i pieniacze to trudni klienci ☺ Pozdrawiam.
Ja mam kanałówkę rotenso nevo 5,3 kw na chłodzeniu i u mnie histereza to ok 2 st.c ,czyli przy nastawie 22 st.załącza się przy 24 st.W trybie turbo załącza szybciej, ale dokładnie to nie wiem .Może problem jest w sposobie pomiaru temperatury.U mnie pilot zamontowany jest w jednostce wewnętrznej jako czujnik powietrza zasysanego ,a w jednym z pomieszczeń mam regulator pokojowy .Poza tym nie patrzę na wskazania na wyświetlaczu,tylko na efekt chłodzenia lub grzania w pomieszczeniu ,a tu temperatura wacha się w zakresie 1 st., więc jest ok.Klima działa inteligentnie,gdy zbliża się do zadanej temperatury,redukuje stopniowo siłę nawiewu tak aby zużycie energii było jak najmniejsze.Nie zgodzę się że stwierdzeniem, że Rotenso to złom.
Szkoda, że nie zapoznałem się z Waszymi uwagami wcześniej. Niestety kupiłem Rotenso Imoto i przeżyłem szok. Faktycznie przy ustawieniu chłodzenia na 25 stopni klimatyzator obniża temperaturę
do 22,5 stopnia. Czyli histereza makabryczna. I nie ma większego znaczenia czy włączony jest czujnik temperatury w pilocie czy też nie. Dla informacji podaję, że temperaturę mierzyłem termometrem legalizowanym. Temperaturę w sposób ciągły rejestrowałem i rejestruję czujnikiem temperatury Blebox WiFi z aplikacją na smartfon. Jestem inżynierem elektrykiem i wiem, że tak duże histerezy były przy regulacji dwupołożeniowej, a teraz jest stosowana regulacja inwerterowa zatem histerezy powinny być znacznie mniejsze. Nie wiem czy się kierował producent ustawiając tak dużą histerezę w swoich klimatyzatorach. Zatem moja opinia o klimatyzatorach Rotenso Imoto jest negatywna.
Dlatego ważne jeat dobranie optymalnej mocy do wielkosci pomieszenia ta żeby praca urzadzenia była ciągła. Pomocny moze byc tryb eco i nastawa wenylatora na 1 bieg.
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale warto dopytać specjalistów. Jeśli z kolei interesuje cię ekscytująca podróż, być może zainteresuje cię opcja wynajęcia żaglowca z załogą na Karaibach. To niesamowita okazja do odkrycia pięknych krajobrazów i przeżycia niezapomnianych chwil. Więcej informacji znajdziesz tutaj: sailboat charter caribbean with crew. Życzę powodzenia z klimatyzacją i być może inspirującej podróży w przyszłości!
Klimatyzator Rotenso Nevo 7kw dobrany do metrażu i zainstalowany przez firmę certyfikowaną. Problem taki sam jak przedstawiony przez kolegów Marcin 83, Mowain oraz Olinek 52. Wszystkie kwestie dotyczące lokalizacji sterownika, sterowania pilotem czy funkcji "Follow Me", "przerobione". Pomijając fakt że rozumiem pojęcie komfortu czyli, jeżeli chcę uzyskać w pomieszczeniu temperaturę np. 24°C to niekoniecznie odpowiada to ustawieniom na sterowniku, to zakres pracy systemu (+/-2,5°C) jest nie do zaakceptowania. Według serwisu zakres (histereza) to +/-1°C. Serwis/importer (firma na Śląsku), nie jest zainteresowany pomocą. Walka o rozwiązanie problemu trwa 3 lata. Wysłali zapytanie do producenta, czekam na odpowiedź ponad rok. Przy każdym kontakcie mailowym inny przedstawiciel/doradca-wyjaśnianie problemu od początku tak jakby nie potrafili zerknąć do historii korespondencji. Radzę sobie ustawiając interwały czasowe (On/Of) w aplikacji WiFi na telefonie, ale to nie tak ma działać. Sugestie aby używać pierwszego czy któregoś biegu nie wydają się być ekonomiczne. Nowoczesny system inwertorowy powinien inteligentnie dobierać parametry pracy przy oscylacji temperatury (np. +/-1°C) zamiast pracować ciągle na stałych obrotach. Piszę z nadzieją że komuś udało się jakoś rozwiązać taki problem....z postów widać że przypadek nie jest odosobniony...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-09-07, 23:19:01 przez Cadman.)
Posiadam rotenso imoto i niestety ten sam problem tj. gdy ustawię 22 stopnie to temperatura będzie się wahać od 20 do 24 stopni. Użycie follow me troszkę pomaga ale w dalszym ciągu są to zbyt duże wahania aby mówić o komforcie.
Nawet jeżeli zostawię te 22 „w spokoju” na całą noc aby temperatura miała szanse się wyrównać to w dzień siedząc przy komputerze raz się pocę, a raz potrzebuje bluzy. Pisałem do Rotenso i potwierdzili mi, że tak u nich działa histereza + kompensacja, a wahania temperatury rzędu 1 stopnia to już „obiekty o wysokich wymaganiach”.
Również potwierdzam problem z histerezą w Rotenso. W zasadzie jej zakres uniemożliwia bezobsługowe użytkowanie klimatyzacji w komfortowym zakresie w szczególności w mniejszych pomieszczeniach. Pomysłem na to, który chcę prztestować jak zrobi się trochę cieplej jest sterowanie nastawami klimatyzatora z wykorzystaniem automatyzacji w home assistant w odniesieniu do jakiegoś czujnika temperatury umieszczonego w pomieszczeniu w optymalnym miejscu. Wtedy teoretycznie można wpłynąć na histerezę, bo sami ją sobie tak jakby tworzymy. Mniej więcej miałoby to działać tak (dla temperatury pomieszczenia np. 22):
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-02-22, 13:24:13 przez duuude.)
- jeżeli odczyt z czujnika jest <21 zmień nastaw klimatyzacji na 25 (teoretycznie obniży to modulację sprężarki), - jeżeli odczyt z czujnika jest >23 zmień nastaw klimatyzacji na 19 (teoretycznie zwiększy to modulację sprężarki). Kolejny pomysł jak to nie podniesie komfortu użytkowania, to sterowanie na zasadzie COOL/FAN (nastawy cały czas minimalne) lub w razie już ostateczności na zasadzie ON/OFF (najwyżej się sfajczy - nie będzie szkoda wywalić). Oczywiście w sposób podobobny jak wyżej - przez automatyzację. Jeżeli ktoś się zastanawia nad Rotenso, to odradzam.
Też mi cos takiego przyszło do głowy. Ewentualnie jeszcze zapytać serwisantów czy da się jakoś wpłynąć na temperaturę nawiewu. Tzn. gdy klimatyzacja ma chłodzić to żeby zamiast nawiewać 15 stopni to czy mogłaby nawiewać np. 20.
(2024-02-22, 13:49:17)Maciek5678 napisał(a): Też mi cos takiego przyszło do głowy. Ewentualnie jeszcze zapytać serwisantów czy da się jakoś wpłynąć na temperaturę nawiewu. Tzn. gdy klimatyzacja ma chłodzić to żeby zamiast nawiewać 15 stopni to czy mogłaby nawiewać np. 20. Można by spróbować zabawy z jakimś rezystorem zamiast czujnika temperatury. Błędu nie powinno być, a wtedy dla klimy odczyt z "czujnika wewętrznego" będzie stały co w zależności od nastawów klimatyzatora spowoduje też jego stałą modulację. Jak dobrać taki rezystor pod względem oporności to już inna sprawa - na szybko nie wiem
Witam.
Z racji tego że wątek dosyć świeży pozwolę sobie.opisac moje doswiadczenia w tej kwestii ponieważ z mojego doświadczenia wynika że najważniejszy dobór to dobór instalatora, żeby sprzedał to o co nam chodzi a nie to na czym on zarobi. Nie trzeba kombinować, oszukiwać żadnych czujników, szukać rozwiązań zastępczych A więc sprawa wygląda tak że w okolicach września 2023 roku miałem okazję świadczyć usługę dla pewnego człowieka i od słowa do słowa że upały , że myślę o klimatyzacji w domu na przyszły rok, wyszło że gość zajmuje się dystrybucją systemów klimatyzacji Hyundaia. Człowiek w rozmowie wydawał się konkretny , z mojej usługi był zadowolony więc oświadczył że że podeślę mi firmę która zajmie się doborem klimatyzacji.Faktycznie przyjechał.czlowiek zadał kilka pytań ,obejrzał dom i....tak stałem się użytkownikiem Hyundaia Elite 3.5 kW na 25 m2. Po zimie, 4 miesiącach użytkowania tego urządzenia stwierdziłem że nie chce nic innego. Hula aż miło , Wciskam grzanie, 22 stopnie i trzymuje od 21,5 do 22.5 i to ,uwaga, w sumie w dwóch pomieszczeniach - w tym w którym jest zamontowany i w sąsiednim zużywając na dobę przy temperaturach od minus 3 na zewnatrz- ok 5-7KWh. Bajka. Stwierdziłem ,żadnych pieców , gazów- jest idealnie. I postanowiłem że zakładam następny klimatyzator. Myślę zobaczymy co tam oferuje konkurencja, wrzuciłem zapytanie na bęben, zgłosił.sie jakiś człowiek który ma jednoosobowa firemke ,działa. Myślę trzeba wspierać takich przedsiebiorców. Wysłuchał o co mi chodzi zaproponował multisplita, żeby rozkład temperatur w pomieszczeniach był lepszy niż w przypadku Hyundaia, znanej i szanowanej marki Gree. I tak stałem się użytkownikiem Gree Pular multisplit 2x2,2kW. I już po miesiącu użytkowania wiem jedno - pieniądze wywalone w błoto. Róznica jest kosmiczna. W porównaniu z Hyundaiem tylko warczy , ryczy, trzeszczy, nie utrzymuje zadanej temperatury i kiedy Hyundai zużywa na 44m2 7kWh na dobę Gree na 38 m2 zużywa -uwaga- 20kWh! Zgłosiłem reklamacje po 3 dniach ,bo mam porównanie do urządzenia które działa w drugiej połowie domu i do którego parametrów odwoływałem się przy zamówieniu. Gość przyjechał , coś tam zmierzył , coś tam zważył , popukal posłuchał , stwierdził że wezwanie serwisu bezpodstawne bo wszystko działa , delta mu wychodzi prawidłowa , skasował za dojazd i pojechał.....Wniosek jaki? Najważniejszy dobór to dobór instalatora. I nikt mi nie powie że jest inaczej. Wciskają najtańszy chłam a potem że klient sie czepia, że mu nie pasuje histereza ,że roszczeniowy.... Kombinowanie, oszukiwanie czylujników, szukanie rozwiązania....Głupie tlumaczenia...A przecież drugie urządzenie działa, utrzymuje parametry , jest energooszczędne czyli można. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości