osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49

3 Odpowiedzi, 6823 Wyświetleń

jack09

  2021-11-09, 09:02:48
Nowy użytkownik
#1
Nie klimatyzacja ale temat pokrewny ???? Osuszacz ziębniczy. sprężarka chodzi, rurki robią się ciepłe, ale chyba nie chłodzi. Po 20 minutach od załączenia temperatura na wyświetlaczu się nie zmienia, wiatrak też się nie załącza. Wyciek czynnika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-11-09, 09:03:11 przez jack09.)
  • Odpowiedz

FHUEXPERT

  2021-11-12, 09:27:18
Nowy użytkownik
#2
Wygląda na uszkodzony zawór rozprężny(nie otwiera się), tudzież zapchana kapilara. Rurka tłoczna grzeje się, co sugeruje, że w układzie jest czynnik. Wentylator nie włącza się, ponieważ jest sterowany temperaturą parownika. Ciężko postawić jednoznaczną diagnozę na odległość.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

jack09

  2021-11-14, 18:36:25
Nowy użytkownik
#3
Podłączyłem manometry i pokazało 3 bary na pustym 4bar na włączonym.
Padło na sprężarkę rozciąłem ją ogranąłem zaworki i wymieiłem uszczelkę Big Grin teraz daje ponad 16bar na zwykłym manometrze niestety zegary od klimy były pożyczone, zamówiłem czekam na swoje.

czy zamiast r404 mogę dać r290? lub r600?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa