Witam!
Dostałem do zamontowania używany klimatyzator Optimum 3,3KW (wszystkie napisy pościerane) i wszystko by było dobrze do momentu podłączenia sterowania pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną - brak opisu i tylko widnieje w jednostce wewnętrznej na kostce 1 2 3 4 5 a w jednostce zewnętrznej A B C D i śruba uziomu. W jakiej kolejności podłączyć? Pomocy !!!
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-28, 13:34:59
Moderator
#2
jakie kolory kabli masz do kostce w jedn wewnetrznej a jakie w zewnetrznej
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-28, 13:35:59
Moderator
#3
a najlepiej to zdjecia przyslij
  • Odpowiedz

ino7

  2008-06-28, 13:44:03
Nowy użytkownik
#4
jednostka wewnętrzna
1-czarny
2-brązowy
3-biały
4-niebieski
5-zółto-zielony (wiadomo uziemienie)

jednostka zewnętrzna
na kostce pisze tylko A B C D no i zacisk uziemienia
  • Odpowiedz

ino7

  2008-06-28, 13:48:16
Nowy użytkownik
#5
a do zewnetrznej jednostki dochodzą kable
A- czerwony
B- czarny
C- czarny
D- niebieski

zdjęcia podeśle później
  • Odpowiedz

Artic

  2008-06-28, 15:11:05
Zaawansowany użytkownik
#6
proste w klimach AKAI jest tak samo

łączysz:

1-A
2-B
3-C
4-D
5-śruba uziomu
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

maro196

  2008-06-28, 16:41:12
Użytkownik
#7
dokladnie tez bym tak prubowal
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-06-28, 23:56:44
Użytkownik
#8
a mozesz podac gdzie idzie zasilanie czy do wew jednostki czy zew to tez jest wazne i czy masz tam jakis styycznik czy cos podobnego kompresor jezeli to 1 fazowy to moze byc tak ze N na kompresor, L bezposrednio na kompresor i na kondensator z tym ze ten na kondensator bedzie mial kolor zblizony do czerwonego
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa