Witam
Mam kilka pytań typowego Laika a mianowicie, nabyłem w dobrych pieniądzach klimatyzację sufitową jednostka wewnętrza oraz zewnętrzna, rzekomo sprawne ale po podłączeniu według wcześniejszego układu przewodów gdy daję ogrzewanie to załącza się wentylator a nie załącza się agregat, stan ilości gazu nieznany, mam manometry do R134a. Obstawiam niski stan i dlatego agregat nie załącza się.
Ale teraz pytanie następujące:
fabrycznie był R22 (na innym zestawie taki sam model też był R22 i zastąpiono go R419a) przy tym nie ma kartki i żadnej informacji czy został zmieniony czy też nie ? W zapasach posiadam tylko butle czynnika R32, co mogę zrobić w takiej sytuacji czy mogę zastąpić te czynniki moim R32 czy niestety muszę kupic R419a i zastosować tylko taki? czy ewentualnie mogę dopuścić R32 do nie pewnego R22 lub R419a?
Szczelność została sprawdzona na ciśnienie i próżnię, na chłodzeniu załącza się tylko wentylator jednostki zewnętrznej i wewnętrznej a na grzaniu tylko jednostki zewnętrznej.
Dodam, że jest to urządzenie które będzie na warsztacie dogrzewać pomieszczenie a latem schładzać
A może R22 idzie zastąpić czynnikiem R134A? Taki też posiadam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-01-30, 15:32:18 przez metallen.)
Mam kilka pytań typowego Laika a mianowicie, nabyłem w dobrych pieniądzach klimatyzację sufitową jednostka wewnętrza oraz zewnętrzna, rzekomo sprawne ale po podłączeniu według wcześniejszego układu przewodów gdy daję ogrzewanie to załącza się wentylator a nie załącza się agregat, stan ilości gazu nieznany, mam manometry do R134a. Obstawiam niski stan i dlatego agregat nie załącza się.
Ale teraz pytanie następujące:
fabrycznie był R22 (na innym zestawie taki sam model też był R22 i zastąpiono go R419a) przy tym nie ma kartki i żadnej informacji czy został zmieniony czy też nie ? W zapasach posiadam tylko butle czynnika R32, co mogę zrobić w takiej sytuacji czy mogę zastąpić te czynniki moim R32 czy niestety muszę kupic R419a i zastosować tylko taki? czy ewentualnie mogę dopuścić R32 do nie pewnego R22 lub R419a?
Szczelność została sprawdzona na ciśnienie i próżnię, na chłodzeniu załącza się tylko wentylator jednostki zewnętrznej i wewnętrznej a na grzaniu tylko jednostki zewnętrznej.
Dodam, że jest to urządzenie które będzie na warsztacie dogrzewać pomieszczenie a latem schładzać
A może R22 idzie zastąpić czynnikiem R134A? Taki też posiadam
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY