jak zmienić ustawienie bo wyswietla temp w farenhaitach zamiast w ceicluszach moze ktoś ma instrukcję tego sterownika ( wyświetla sie bład 88)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
sterownik agregatu TK SDZ HFC THEROGUARG
11 Odpowiedzi, 11697 Wyświetleń
Witam. Czy jesteś pewien na 100% że jest możliwość zmiany ustawień z Farenhaitów na Celcjusze? Mam jednego pilota do Carriera w którym są tylko Farenhaity. Pzdr
tak bo wcześniej było dobrze tylko ktos sie bawił sterownikiem i tak zostało
Za zabawę musi ktoś zapłacić . Pytaj dalej, do tego modelu nie mam instrukcji obsługi. Pzdr
W Celsjuszach a nie Celcjuszach, panowie. :-P
Nie wiem czy to podziała w SDZ, ale spróbuj tak: wejdź w Tryb Programowania [Programming Mode] (wciśnij OFF a następnie przycisk SET - powinna się wyświetlić jakaś kropka czy coś z prawej strony dwóch znaków), a następnie JEDNOCZEŚNIE wciśnij przyciski UP i DOWN (góra i dół)od nastawy temperatury. Naciśnij OFF aby wyjść z Trybu Programowania. Nie gwarantuję, że się uda i nie wiem co się może stać, jeśli się nie uda :-) Jednak gdyby działało, to jeszcze trzeba zmienić pewne parametry nastaw, ale nie chce mi się już tego tłumaczyć. Pzdr.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
jest to sterownik THERMOGUARD V
Błąd 88 to nie zaprogramowany sterownik. Sama zmiana wskazań nie wystarczy. Trzeba przeprowadzić kalibrację sensorów (zapewne są teraz ustawione na wartość 5) jak również zaprogramować opcję pracy agregatu. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło. Jak wrócę z urlopu to mogę znaleźć to w dokumentacji. Na pewno nie wejdzie w menu serwisowe przez kombinację przycisków wcześniej niż nie nastawisz temperatury 0 stC lub odpowiednik 32 stF. Pozdrawiam
był bym wdzięczny czekam na dalsze instrukcje
dodam więcej informacji może trochę ułatwi tą zagwozdkę sterownik to THERMOGUARG V typ 41-1544 Zaobserwowałem taką sytuacje ,ze agregat cały czas chłodzi choć ma ustawiona temp. na + chodzi na wysokich obrotach nawet jak zbije temp. do wymaganej i dalej mrozi a ustawienie wysokiej temperatury na + nic nie daje on dalej schładza taki niedobry. POMOCY!!!!!!!
Jestem w stanie przeprogramowac z F na C, potrzebuje sterownik
A nie masz ustawione na ciagla prace ? Wiesz w pewnych temperaturach ponizej 0 st C agregat powinien pracowac na start/stopie bo inaczej moze sie dziac mniej wiecej to co opisujesz.
On ma dwa czujniki temperatury powietrza parownika tzn wydmuchu i powrotu ? Co do zmiany stopni F na stopnie C to niestety trzeba popstrykac i poszukac w funkcjach. Tu masz jakies kody do TK: http://coolmar.pl/pliki/kody_tk7.htm |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości