Mam drobny problem z Thermo Kingiem SMX 50 EEC [ opt. PI 3]. Rocznik 1995.
Potrzebuję oznaczenia klixona końca (a może początku) odszraniania. Jak go wypnę, to układ działa elegancko, zbija nawet poniżej zera, parownik się nie szroni. Jednak gdy jest wpięty, to temperatura schodzi max do 6*C i dalej włącza się odszranianie, a przy pracującym wentylatorze zaczyna podgrzewać pakę. I mimo nastawy 4*C, temperatura waha się ok 6-9*C. Ciśnienie odparowania ok 4bar (na pewno w granicach -8*C), czynnik R403B.
Teraz jak sprawdzałem to na pace było ok 11*C, szybko (<5minut) zeszło do ok 6*C i od razu załączyło odszranianie - moim zdaniem bez powodu. Podejrzewam tego klixona.
Reasumując - poproszę o numer P/N, ewentualnie propozycje cenowe :-) I dobre rady.
Mam drobny problem z Thermo Kingiem SMX 50 EEC [ opt. PI 3]. Rocznik 1995.
Potrzebuję oznaczenia klixona końca (a może początku) odszraniania. Jak go wypnę, to układ działa elegancko, zbija nawet poniżej zera, parownik się nie szroni. Jednak gdy jest wpięty, to temperatura schodzi max do 6*C i dalej włącza się odszranianie, a przy pracującym wentylatorze zaczyna podgrzewać pakę. I mimo nastawy 4*C, temperatura waha się ok 6-9*C. Ciśnienie odparowania ok 4bar (na pewno w granicach -8*C), czynnik R403B.