Mierzenie próżni.

31 Odpowiedzi, 59427 Wyświetleń
1 2 Dalej

Fujitsu Szczecin

  2011-06-07, 21:58:48
Top użytkownik
#1
Witam

Czy mierzenia głębokości próżni oprócz wyniku w np. mBarach, potrzebujemy jeszcze jakiś parametr?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-07, 22:11:30
Zaawansowany użytkownik
#2
wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu.
Jezeli proznia w czasie nam "slabnie" to albo jakas nieszczelnosc albo jakas tam wilgoc w ukladzie jeszcze jest.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-07, 22:15:13
Top użytkownik
#3
Robert81r napisał(a):wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu.
Jezeli proznia w czasie nam "slabnie" to albo jakas nieszczelnosc albo jakas tam wilgoc w ukladzie jeszcze jest.
Witam

No właśnie, wilgoć to H2O. Czy nie potrzebujemy temperatury wrzenia przy danym ciśnieniu?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-07, 23:06:36
Zaawansowany użytkownik
#4
z tego co pamietam to zaleca sie nie otwieranie ukladow ponizej temp otoczenie 17st C i to jest zdaje sie temp. wrzenia H2O przy "naszych prozniach"? czy jakos tam - nie dam za to glowy Wink
Oczywiscie im wyzsza temp otoczenia tym lepiej nam ta woda odparuje przy tej samej "prozni".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-07, 23:11:12 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-08, 19:31:30
Top użytkownik
#5
Witam

[Obrazek: 07062011566.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-08, 20:29:13
Zaawansowany użytkownik
#6
nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar - calkiem mozliwe, ale sproboj osuszyc zawilgocony uklad w tej temperaturze Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-08, 20:32:19 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-08, 20:32:08
Top użytkownik
#7
Robert81r napisał(a):nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar.
Nie wiadomo nic o ukladzie - czy byl rozszczelniony, zawilgocony, czy tylko byl sciagniety czynnik i wykonana proznia w celu weryfikacji napelnienia ? Sproboj osuszyc zawilgocony uklad w tej temperaturze Smile
Witam

Początek próżnowania. Wczorajszy dzień, duża wilgotność powietrza. Myślisz że mBara będzie mniej problemowo?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-08, 20:36:50
Zaawansowany użytkownik
#8
Cytat:Myślisz że mBara będzie mniej problemowo?

szczerze to nie wiem o co chodzi Rolleyes

udalo Ci sie kiedys zrobic proznie ponizej 500mikronow tj okolo 0,6mbar ?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-09, 06:04:45
Top użytkownik
#9
Robert81r napisał(a):
Cytat:Myślisz że mBara będzie mniej problemowo?

szczerze to nie wiem o co chodzi Rolleyes

udalo Ci sie kiedys zrobic proznie ponizej 500mikronow tj okolo 0,6mbar ?
Witam

Jestem przyzwyczajony do mikronów. Dochodziłem do około 2000mikronów. Zastanawia mnie temperatura wrzenia H2O jaka powinna być żebym był pewny dobrej głębi próżni. Czy ona w ogóle jest jakimś wyznacznikiem?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-09, 07:16:01
Top użytkownik
#10
przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C.
Na lato wystarczy całkowicie.
Warto mieć tabelę wrzenia wody Smile
.
  • Odpowiedz

Administrator

  2011-06-09, 07:53:27
Administrator
#11
polecam kalkulator wrzenia cieczy:
http://translate.google.pl/translate?hl=...alculator/
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-09, 13:57:06
Top użytkownik
#12
crocens napisał(a):przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C.
Na lato wystarczy całkowicie.
Warto mieć tabelę wrzenia wody Smile
Witam

Właśnie o to mi chodziło. Czyli mogę się kierować i jednym i drugim parametrem. Powiedzmy przy -5*C wrzenia wody mogę być spokojny że mam dobrze przygotowaną instalację.

wojtek napisał(a):polecam kalkulator wrzenia cieczy:
http://translate.google.pl/translate?hl=...alculator/
pozdrawiam
Urządzenie samo przelicza te wartości w czasie procesu wykonywania próżni.
[Obrazek: 09062011576.jpg]
Temperatura wrzenia wody jest stałym parametrem a można zmienić tylko jednostki ciśnienia. Można używać:
- hPa
- mBar
- Torr
- inH2O
- inHg
- Micron
- Pa
Ja wybrałem microny ale widzę że Wy posługujecie się mBarami. We wcześniejszym manometrze miałem ustawione w Micronach i wszystko było jasne a tu doszło mi wrzenie wody. Mam nadzieję że pokaże mi dokładniej szczególnie przy dużych układach.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-09, 20:38:20
Zaawansowany użytkownik
#13
ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu.
W przypadku jednej pompy prozniowej staram sie mierzyc jak najdalej od niej - czyli np - prozniujemy gdzies przy sprezarce to mierzymy przy parowniku.
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-09, 20:59:46
Top użytkownik
#14
jest jeszcze jedno paskudne zjawisko... w niskich temp mamy lód zamiast wody -i interesuje nas sublimacja a nie wrzenie...
generalnie -zachodzi przy odpowiedniej próżni... tyle, że wolno...
ponadto każdy większy układ -i przeciętna pompa próżniowa.... trudno zejść poniżej 98% próżni -jakieś 20mbar...
nieważne co pisze na ulotce.... ważne co się da w praktyce.... przy wysokiej próżni -rzędu 95-99% wydajność pompy jest tak mała, że już praktycznie postęp próżnowania żaden. maly układ -jak jednostka wewnętrzna klimy plus kilka metrów rurki da się wyprózniować porządnie.
większy układ -trzeba by próżnować godzinami.
niedawno próżniowałem komorę ponad 12 godzin na 3 pompy....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-10, 09:48:14 przez wit.)
  • Odpowiedz

llort

  2011-06-09, 21:21:39
Zaawansowany użytkownik
#15
wit Sublimacja i reasublimacja.Gdybym mógł przybił bym ci piątkę i chętnie porozmawiał z trzecim z forum o pominięciu stanu . Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-06-10, 00:21:08
Zaawansowany użytkownik
#16
500 mikronów to próżnia doskonała
i do takiej należ dążyć
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-10, 05:56:28
Top użytkownik
#17
Robert81r napisał(a):ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu.
W przypadku jednej pompy prozniowej staram sie mierzyc jak najdalej od niej - czyli np - prozniujemy gdzies przy sprezarce to mierzymy przy parowniku.
Witam

W układach split jeżeli masz dwa zawory serwisowe o możesz się bawić dalekie pomiary. Przeważnie jest jeden. Krótki układ, kilka metrów to nie problem. Problem stanowią układy VRF i tam trzeba się przyłożyć do wykonywania próżni.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-10, 05:59:03
Top użytkownik
#18
Bogdan_New_Jersey napisał(a):500 mikronów to próżnia doskonała
i do takiej należ dążyć
Witam

Zawsze trzeba dążyć do doskonałości Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-10, 06:06:32
Top użytkownik
#19
wit napisał(a):sublimacja
Witam

Wit, komplikujesz temat. Przejście ze stanu stałego w gazowy(parowanie) będzie miał miejsce w zimie przy mrozach. Trzeba tylko o tym pamiętać i nie kierować się czasem przy opróżnianiu nawet najmniejszych układów. Czy się mylę?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-10, 08:01:57
Top użytkownik
#20
stefanbud napisał(a):Witam
Wit, komplikujesz temat. Przejście ze stanu stałego w gazowy(parowanie) będzie miał miejsce w zimie przy mrozach. Trzeba tylko o tym pamiętać i nie kierować się czasem przy opróżnianiu nawet najmniejszych układów. Czy się mylę?
Pozdrawiam

Może i komplikuje, ale nie szerzmy herezji Wink
Bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy to sublimacja.
Pośrednie poprzez stan ciekły to topnienie i parowanie.

Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie).
.
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-10, 09:53:38
Top użytkownik
#21
crocens napisał(a):Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie).

kiedyś -ze 2 lata temu suszyłem przy -15*C skraplacz chillera po pęknięciu wymiennika... oczywiście chiller łyknął kilkanaście litrów wody...
lepiej nie pytajcie jak przebiegało suszenie i próżniowanie przy -15*C -bo do dziś "dostaję wysypki" na samo wspomnienie...

zabawa trwała kilka dni. i skończyła się wybudowaniem ze styropianu i płacht całkiem solidnego domu wokół urządzenia oraz wstawieniem nagrzewnic...
i tak kiepsko się wysuszyło... filtry miały co robić.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-10, 10:26:53
Top użytkownik
#22
wierzę, kilkanaście litrów wody ... jest co robić Smile
.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-11, 06:01:20
Top użytkownik
#23
Witam

Powiedzcie mi, czy ten poziom próżni jest już wystarczający? Wprawdzie jest to krótki odcinek, próżniowany około 40min.

[Obrazek: 10062011584.jpg][Obrazek: 10062011584b.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-11, 08:17:33
Top użytkownik
#24
tak. jeśli masz temperaturę dodatnią z +10*C wokół każdej części suszonego urządzenia.

jak masz minus....to ze 2 tygodnie takiej próżni powinny załatwić sprawę. warunek, że ten minus nie jest aż tak na minusie jak temp parowania H2O przy osiągniętej próżni Wink
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-14, 18:04:49
Top użytkownik
#25
Bogdan_New_Jersey napisał(a):500 mikronów to próżnia doskonała
i do takiej należ dążyć
Witam

Tym zestawem udało mi się dojść do próżni doskonałej Wink

[Obrazek: 13062011598.jpg]

[Obrazek: 13062011600.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa