Witam kolegów i proszę o poradę
Przymierzam się do wymiany sprężarki Copeland w agregacie skraplającym York (zdiagnozowano uszkodzenie elektryczne, wyrzuca bezpieczniki) model sprężarki to ZR11M3E-TWD-570 urządzenie chodziło wcześniej na r-22, następnie na M059(R417a).
Z tego co znalazłem w sklepach dobrałem sprężarkę Copeland ZR108K*E-TFD-550 i taką zamierzam zainstalować.
Co do przeprowadzenia operacji wymiany sprężarki to będę wykonywał.
- odzyskanie czynnika z instalacji
- wylutowanie sprężarki
- sprawdzenie zakwaszenia oleju (jeżeli będzie OK to przedmucham tylko instalacje azotem, jeżeli nie to właśnie nie wiem płukać pro-flushem czy zamontować filtry i to wystarczy??)
- wlutowanie nowej sprężarki pod osłoną azotem
- wykonanie próżni
-napełnienie nowym czynnikiem M059(R417a)
Jako, że jest to moja pierwsza wymiana tak dużej sprężarki proszę o podpowiedzi .
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Przymierzam się do wymiany sprężarki Copeland w agregacie skraplającym York (zdiagnozowano uszkodzenie elektryczne, wyrzuca bezpieczniki) model sprężarki to ZR11M3E-TWD-570 urządzenie chodziło wcześniej na r-22, następnie na M059(R417a).
Z tego co znalazłem w sklepach dobrałem sprężarkę Copeland ZR108K*E-TFD-550 i taką zamierzam zainstalować.
Co do przeprowadzenia operacji wymiany sprężarki to będę wykonywał.
- odzyskanie czynnika z instalacji
- wylutowanie sprężarki
- sprawdzenie zakwaszenia oleju (jeżeli będzie OK to przedmucham tylko instalacje azotem, jeżeli nie to właśnie nie wiem płukać pro-flushem czy zamontować filtry i to wystarczy??)
- wlutowanie nowej sprężarki pod osłoną azotem
- wykonanie próżni
-napełnienie nowym czynnikiem M059(R417a)
Jako, że jest to moja pierwsza wymiana tak dużej sprężarki proszę o podpowiedzi .
Z góry dziękuję i pozdrawiam.