Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Agregat Zanotti

12 Odpowiedzi, 12529 Wyświetleń

kkk1981

  2015-02-23, 10:03:18
Nowy użytkownik
#1
Witam kolegów.
Mam taki problem z agregatem Zanotti BSB135T129F nie załącza się funkcja defrostu ani automatycznie ani ręcznie. Wydaje mi się że problem jest w samy sterowniku. Niestety nie umiem znaleźć żadnej dokumentacji do tego agregatu.
Jest to komora mroźnicza, defrost gazowy, po przełączeniu kilku kabelków na płytce cewka puściła i zaczęło rozmrażać.
Może ktoś z Was miał jakieś do czynienia z takim produktem?
Może ktoś ma jakieś instrukcje sterownika?
Pozdrawiam
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

kkk1981

  2015-02-23, 10:05:39
Nowy użytkownik
#2
Sterownik
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

kkk1981

  2015-02-23, 10:07:30
Nowy użytkownik
#3
Płyta
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

kkk1981

  2015-02-23, 10:08:43
Nowy użytkownik
#4
Tabliczka
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

barbie

  2015-02-23, 11:18:30
Top użytkownik
#5
Sonda odtajania do wymiany ,
  • Odpowiedz

kkk1981

  2015-02-24, 08:56:10
Nowy użytkownik
#6
Oczywiście sprawdzę.
Może nie napisałem dokładnie, sterownik nie załącza defrostu tz. nie zapala się kontrolka pomarańczowa na sterowniku co za tym idzie nie realizuje tej funkcji.
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

barbie

  2015-02-24, 09:40:33
Top użytkownik
#7
Zamien sondy miejscami.
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2015-04-25, 20:18:09
Użytkownik
#8
Najlepiej wywal to sterowanie. Daj zwykly sterownik ze dwa styczniki i bedzie zasuwać... albo wymien przekaźnik na plytce sterujacej. Nie potrzebujesz schematu .... wstarczy zrobic mostki na przekazniki i sprawdzic ktory co włącza.
  • Odpowiedz

zibi48

  2015-04-28, 18:23:53
Nowy użytkownik
#9
kkk1981 napisał(a):Witam kolegów.
Mam taki problem z agregatem Zanotti BSB135T129F nie załącza się funkcja defrostu ani automatycznie ani ręcznie. Wydaje mi się że problem jest w samy sterowniku. Niestety nie umiem znaleźć żadnej dokumentacji do tego agregatu.
Jest to komora mroźnicza, defrost gazowy, po przełączeniu kilku kabelków na płytce cewka puściła i zaczęło rozmrażać.
Może ktoś z Was miał jakieś do czynienia z takim produktem?
Może ktoś ma jakieś instrukcje sterownika?
Pozdrawiam


Zadzwoń pod ten numer i fachowiec z Geco pomoże ci dobrać zamiennik, ale musisz wiedzieć co chcesz, tzn jakie funkcje ma wykonać. U nich jest to dobre iż sond wymieniać nie trzeba gdyż sterownik chodzi na tych samych co Zanotti.

Serwis i Porady Techniczne
tel. +48 12-636-12-90, wew. 171, 172
tel. +48 602-774-326, wew. 171, 172
serwis@geco.pl
  • Odpowiedz

barbie

  2015-04-29, 09:35:37
Top użytkownik
#10
Sondy Greco to badziew nojgorszy ze wszystkich,
  • Odpowiedz

zibi48

  2015-04-30, 18:28:04
Nowy użytkownik
#11
barbie napisał(a):Sondy Greco to badziew nojgorszy ze wszystkich,

Nie będę się wypowiadał co do ogółu, ale u mnie przerobiłem sterowanie w Technoblocku na Geco i już 5 lat chodzi bez zarzutu.
  • Odpowiedz

pejek81

  2015-06-02, 09:38:31
Nowy użytkownik
#12
prawdopodobnie uszkodzony czujnik parownika, który określa koniec temp. odszraniania. zamień miejscami i określisz czy jest uszkodzony. Jeśli tak to zobacz czy w sterowniku można ustawić funkcje aby odszranianie było robione czasowo a nie temperaturowo. 5 - 8 min powinno wystarczyć na odszornienie czasowe
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa