Witam. Mam nadzieję, że zgodnie z nazwą działu otrzymam poradę
Problem jest w tym, że wykonany przez nas układ odprowadzenia spalin nie działa wydajnie. Pomieszczenie jest zadymione, a zapach ciętego akrylatu roznosi się po całej firmie. Wyciąg spalin do lasera co2 wykonaliśmy intuicyjnie, bo w naszej firmie obowiązuje zasada, zrób to sam, bo zatrudnienie projektanta, czy wykonawcy będzie za drogie( w moim mniemaniu był to błąd mgr inż prezesa i oddelegowanego do tego zadania mgr inż technologa).
Jak wygląda układ:
Urządzenie ma wymiar roboczy 1,5x3,05 m i jest podzielone na trzy sekcje dolnych odciągów spalin. Każda z sekcji jest wentylowana dmuchawą o przepływie powietrza 18 m3 /min. Urządzenie jest typu otwartego.
Kubatura pomieszczenia, w którym pracuje laser dł 5 x szer 2,6 x wys 3,8 m. Pomieszczenie posada uchylne okno.
Dmuchawy zostały ustawione liniowo i odprowadzają spaliny do jednego ciągu wykonanego z elastycznych rur aluminiowych o przekroju 150 mm. Długość tego ciągu to około 8-9 m, a w jego połowie wstawiono zawór zwrotny ( do ciągu podłączany jest wyciąg spalin ze spawalni). Układ kończy się tradycyjnym kominem o przekroju prostokątnym około 20x30 cm o wysokości 9-10 m. Komin jest drożny.
Nie do końca wiemy w czym polega problem, bo równie dobrze wentylatory mogą się wzajemnie dławić jak i długość komina może być za długa w stosunku do wentylatorów. W każdym razie z komina czuć spaliny podczas cięcia, a z drugiej strony wkładając kartkę w kratkę spalin w laserze, ciąg powietrza jest na tyle słaby, że ledwo ją utrzymuje.
Może ktoś z was działających w branży podpowie gdzie szukać problemu i rozwiązania.
Pozdrawiam
Problem jest w tym, że wykonany przez nas układ odprowadzenia spalin nie działa wydajnie. Pomieszczenie jest zadymione, a zapach ciętego akrylatu roznosi się po całej firmie. Wyciąg spalin do lasera co2 wykonaliśmy intuicyjnie, bo w naszej firmie obowiązuje zasada, zrób to sam, bo zatrudnienie projektanta, czy wykonawcy będzie za drogie( w moim mniemaniu był to błąd mgr inż prezesa i oddelegowanego do tego zadania mgr inż technologa).
Jak wygląda układ:
Urządzenie ma wymiar roboczy 1,5x3,05 m i jest podzielone na trzy sekcje dolnych odciągów spalin. Każda z sekcji jest wentylowana dmuchawą o przepływie powietrza 18 m3 /min. Urządzenie jest typu otwartego.
Kubatura pomieszczenia, w którym pracuje laser dł 5 x szer 2,6 x wys 3,8 m. Pomieszczenie posada uchylne okno.
Dmuchawy zostały ustawione liniowo i odprowadzają spaliny do jednego ciągu wykonanego z elastycznych rur aluminiowych o przekroju 150 mm. Długość tego ciągu to około 8-9 m, a w jego połowie wstawiono zawór zwrotny ( do ciągu podłączany jest wyciąg spalin ze spawalni). Układ kończy się tradycyjnym kominem o przekroju prostokątnym około 20x30 cm o wysokości 9-10 m. Komin jest drożny.
Nie do końca wiemy w czym polega problem, bo równie dobrze wentylatory mogą się wzajemnie dławić jak i długość komina może być za długa w stosunku do wentylatorów. W każdym razie z komina czuć spaliny podczas cięcia, a z drugiej strony wkładając kartkę w kratkę spalin w laserze, ciąg powietrza jest na tyle słaby, że ledwo ją utrzymuje.
Może ktoś z was działających w branży podpowie gdzie szukać problemu i rozwiązania.
Pozdrawiam