Witam, zostałem wezwany na diagnoze, przyjeżdżam a tam prawie cały sufit oblodzony - w jednym miejscu znacznie więcej lodu jest. Komora od nowości miała problem z lodem ale teraz się to narasta. Myślicie że przyczyną może być nieszczelny dach gdzieś na łączeniach płyt ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Komora mroźnicza - lodowisko na suficie
35 Odpowiedzi, 23497 Wyświetleń
Podaj więcej szczegółów z czego jest zrobiony sufit jak grube śą płyty i czy jest to stropodach
Wietrze niewłaściwy sposób eksploatacji.
Są to płyty z pianki. Nie mam pojęcia jakiej one są grubości ale to pomieszczenie było robione strikte pod chłodnie więć wydaje mi się że ktoś przemyslał kwestie dachu. Chyba żeby kamerą termowizyjna przepatrzeć co się tam dzieje.
Myślę że przyczyn może być wiele.Pierwszą żle ustawiony regał.Drugą za szybko włączone wentylatory po fazie ociekania.Kondensat rozbryzgany tam gdzie mu się podoba z powodu tego regału.Podaj parametry ustawień sterownika odnoszących sie do parametrów odmrażania.Wygląda na to że para wodna jest tutaj sprawcą.Czyli para z odtajania tego parownika.Na moje zbyt mały czas ociekania.I do tego nie ustawiony odpowiednio parametr temperatury chłodnicy który załączy wentylatory tej chłodnicy.A przyczyn może być wiele innych.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
sugerujecie że zbyt długo drzwi pozostaja otwarte i zbiera wilgoć z zewnątrz ?
sugerujecie że zbyt długo drzwi pozostaja otwarte i zbiera wilgoć z zewnątrz ?
Zakładając tą teorię to lód na suficie byłby w okolicy drzwi wejściowych.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
Skąd wiecie że go tam niema?
Najwięcej lodu jest po lewej stronie parownika widocznym na zdjęciu, w pozostałej częsci sufitu mniej więcej tak samo jest oszronienie.
Dodam że to zalodowacenie powoli się przemieszczało od parownika pochłaniając powoli kolejne metry sufitu
Dodam że to zalodowacenie powoli się przemieszczało od parownika pochłaniając powoli kolejne metry sufitu
Co to jest? pierogarnia? hurtownia mrożonek?
mg Do tematu
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
Lodziarnia...
1 Drzwi...czy drzwi są chłodnicze?
2 Czy za drzwiami nie gotują się pierogi? 3 Jak często jest wymieniany towar? 4 Jak często są otwierane ,,drzwi"? 5 Czy towar wprowadzony do komory jest zamrożony?
Mrożonki, drzwi są chłodnicze, towar nie jest zamrożony temperatura około 24 stopnie. W komorze panuje -22. Tylko w tej jedynej sa takie problemy w innych komorach czesciej sie drzwi otwiera i nie ma takiego problemu.
Ciekawe!
Jak jest mostek czy zła izolacja to lód robi się na zewnątrz! Ciekawe? A jak się ma parownik zaladza się między defrostem?
Jest to niewątpliwie wilgoć osadzona na suficie takie rzeczy dzieją się np w pobliżu zaworu dekompresyjnego ale na małą skalę , podobne zjawiska widziałem na UK tam chłodnie zrobili z płyt już raz użytych i one zrobiły się jakieś dziwne po prostu namarzały jakby nasączone były wodą i tam nawet sople się robiły na suficie , kwestia odtajania istnieje w każdej chłodni a jednak sufity pozostają w miarę czyste ,ja bym zaczął od tego z czego jest sufit i co jest nad nim
Witam. Syfon z grzałka ? drożny odpływ skroplin ? Czy woda nie zalega w tacy i nie jest wydmuchiwana przez wentylatory ? Regał .....adio ze światła strumienia powietrza.
Prawdopodobnie za dużo towaru na raz wkładają,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-25, 18:32:54 przez Amfan.)
warzywa i owoce sobie przez dłuższy czas parują zanim zamarzną.Można spróbować porównać z mrożonkami z innej komory ,czy nie wyglądają gorzej.
Dzięki wielkie panowie, za kilka dni będę i posprawdzam wszystko. Jak ustawić odtajanie ? jakie czasy.
Najdziwniejsze jest to że w pobliżu parownika nie ma tam zalodzenia tylko widoczne są drobne zamarznięte krople. Mi się wydaje że to będzie problem z odszranianiem ale jeszcze sprawdze ta tace skroplin.
Klim idż tylko tropem funkcji odszraniania.Chłodnica pluje ciepłą wodą i parami.Dziwne to nie jest że zalodzenie nie występuje w okolicy parownika.Jest to wytłumaczalne.Regał stał się kierownicą powietrza.Zdjęcie widocznie i wyrażnie pokazuje że kondensat i powstające bryły lodu powstają od chłodnicy i zmierzają ku drzwi.Zadna pierogarnia-mostek cieplny nie wchodzą w rachubę.Oblodzenia w okolicach chłodnicy również niema z powodu ciepła chłodnicy wydobywającego się podczas odtajania.Zapchany układ skroplin też wykluczam bo chłodnica od dołu była by zamarnięta.Sprawdż ten klosz czy posiada wodę .Często elektrycy- automatycy? wpinają ten obwód elektryczny układu elektrycznego chłodniczego
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-25, 19:59:37 przez joker.)
obwód wtryczny co to za monstrum ? .
barbie co ty bierzesz?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości