Temat: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Witam wszystkich .
Mam kilka pytań.
Jestem w trakcie dobierania klimatyzatora kanałowego do domu .  Dostałem ofertę na SAMSUNG typ AC06HBMDKH+AC060HCADKH Inverter o mocy chłodniczej: 6,0 kW na poddasze gdzie całkowity metraż po podłodze, to 140 m2. z tego trzeba odjąć 30m2, gdzie nie będzie klimy, a z kubatury odejmujemy następne jakieś 30%  z powodu skosow.
Nie jestem zwolennikiem Samsunga, choć moze nie jest zly i wolabym cos z Daikina albo Mitsubishi. Prosiłbym o propozycje jakichś modeli. I zastanawiam sie , czy aby te 6kW nie jest zbyt mało.
I teraz chciałbym aby , ktos mi rozjasnil w glowie smile
1.Klimatyzator kanałowy(na strychu) potrzebuje ssanie powietrza, wiec ,czy dobrym pomysłem będzie ssanie z korytarza łączącego pokoje?
2. Czy rura ocieplana elastyczna moze byc wykorzystana do budowy kanalow nawiewowych z klimatyzatora? takie po prostu mam  uzyte do rozprowadzania ciepłego powietrza z nad kominka.
3. Czy 200mm średnicy rury jest wystarczające dla  jednego kanału dla dwóch pokoi po 25 m2. długość rury około 2,5 metra.
4. Jaka średnica rury/kanału powinna być dla  salonu.  Po podłodze około 50m2 wysokosc 2.5m (odjąć 30 % z kubatury)
5, Czy można wykorzystać wentylator(-y) klimatyzatora do zasysania ciepłego powietrza z nad kominka w zimie.
6. Jakie stosuje się kanały  w moim przypadku,czy elastyczne,czy jakieś metalowe kanały z izolacja.

to chyba na tyle smile mam nadzieje ,ze pisze z sensem, co nie jest moją mocną stroną .
serwisuje urządzenia klimatyzacyjne,ale troszkę większych gabarytów, chłodnie prowiantowe, jak się zepsują.  tam gdzie pracuje, to kanały są stalowe i wielkie,zaś  klima chłodzi 5 pieter przy 40 stopniach na zewnątrz. Wiec o klimatyzatorach wiem mało,a o tych dużych wcale nie więcej smile  poprostu je tylko naprawiam.
Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez kolopeter (2015-06-10 23:31:21)

2

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

witam.
wydaje mi sie ,ze post powyzej pozostanie bez odpowiedzi.
wiec moze inaczej....
prosilbym o propozycje jednostki wewnetrzenej i zewnetrznej o jak najnizszym halasie, okolo 7kW, do 20000zl.
kable zasilajace niestety 3x2.5mm2 , wiec o wiekszej mocy chyba nie kupie.
pozdrawiam

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Klimatyzacja kanałowa.

PAED-RP71JAQ / PUHZ-ZRP71VAH / PAR31MAA
PAED-RP100JAQ / PUHZ-ZRP100VAH / PAR31MAA

... co do postu w/w na który nie dostałeś odpowiedzi to od pytań ręce wszystkim opadły  tongue
Przy takim budżecie na samo urządzenie to pomyśl o projekcie a dopiero zabieraj się za ich dobór.

4

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

nie wydają mi sie trudne te pytania... moze i smieszne  dla kogos , kto montuje klimatyzacje i kanaly wentylacyjne.
Ja tego nie robie, mam inny zawod, wiec o mechanice gazow malo pamietam. najbardziej mnie interesuje pytanie numer 5.
W zasadzie moze sobie sam odpowiem. Klimatyzatory maja funkcje wentylacji, wiec w teorii nie byloby to trudne., wystarczyloby aby jeden kanal z nad kominka szedl na dolot do klimatyzatora. Jedyna wada tego rozwiazania, to szybsze zabrudzenie filtra i potrzeba manualnego startu wentylatorow.
powietrze z nad kominka moze miec ponad 50 stopni, wiec tu jest jakas obawa o zywotnosc urzadzenia,  elektroniki. chociaz teraz elektronika  jest  projektowana na wyzsze temperatury.
Projekt bedzie, tyle ,ze w tej chwili jestem poza domem i kontakt mam mailowy tylko z firma , ktora tym sie zajmie, ale jakos niezbyt sie przykladaja do tego ,wiec wole sie dowiedziec z innych zrodel.
wystarczy poczytac chwile to forum,zeby zobaczyc ze nie wszystko zloto co sie swieci. Sam z zawodu jestem pewnego rodzaju mechanikiem, wiec widze jacy sa ludzie i co sie robi ,zeby zarobic  i sie nienarobic.
Coz, nie jestem czlowiekiem, ktory slepo wierzy, raczej czlowiekiem , ktory woli wiedziec.
jesli pytan bylo za duzo , to moze inaczej sformuuje  swoje jedno z pytan.
jakiego przekroju dobiera sie kanaly do kubatury? tak w przyblizeniu ... jest jakis schemat?

Ostatnio edytowany przez kolopeter (2015-06-15 12:10:26)

5

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Chętnie pomogę-mam podobny przypadek. Posiadam mieszkanie  3 pokojowe w środkowym kominek na jednej ścianie, na drugiej klimatyzator typu split. W czasie palenia w kominku wykorzystuję opcję FAN aby gorące powietrze z sufitu pchnąć ku zimniejszej podłodze i wyrównać temp. (pod sufitem dochodzi nawet do 40 stopni)  i wniosek jest jeden-czyszczenie filtra co miesiąc! powietrze z DGP nosi olbrzymie ilości kurzu i pyłu i to według mnie jest większy problem niż jego temperatura! na Twoim miejscu zrobiłbym coś lepszego: kominek z płaszczem wodnym+bufor i nagrzewnica wodna za kanałówką! Do system klimatyzacji dostarczasz czyściutkie ciepło. Prosty układ. Przekroje dobierz tak aby prędkość powietrza nie przekraczała kilku metrów na sekundę.  Zastanów się jakie zastosować anemostaty aby struga ciepłego powietrza sięgnęła podłogi i nie powstała poduszka ciepłego powietrza pod sufitem! ja sam się zastanawiałem i dla tego wybrałem multisplit. Zresztą zobacz tu: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/ … grzewania/

6

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

pomysl ciekawy,ale powoli moze mi zabraknac miejsca na stryszku. wprowadzic trzeba pompe obiegowa, jakis akumulator cisnienia,dopelnianie woda. przy projektowaniu  to mozna zrobic, ale ja juz mam gotowy dom. jesli bedze mial z tym problem, to poprostu doloze kilka zaworow i poprostu trzeba bedzie zmieniac ustawinia na zime... niestety strace wtedy uzytecznosc grzania klimatyzatora.
jakkolwiek dzieki, bo potwierdziles moje przypuszczenia ,ze tak sie da.

7

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

PKT.5 nie rozprowadzał bym tymi samymi kanałami co klimatyzacja ze względu na temperaturę i brud.
Ciepło z kominka daj oddzielnie - poczytaj  "dystrybucja gorącego powietrza"

Kubatura to w tym przypadku trochę mało do wyliczeń średnic kanałów.
Zastanów się jaką kanałówkę chcesz do tego podpiąć i jaki będzie miała spręż .

Co do kanałów to osobiście preferuje kanały z blachy ocynkowanej .

8

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Dzieki wszystkim za zainteresowanie
wymieniony wyzej samsung ma okolo 150 Pa, wiec domyslam sie ,ze podany przez Ciebie Mitsubishi ma pewnie podobnie 120-150. 
Co do punktu 5... to bede musial zrobic  i tak kombinacje, bo rury do 2 pokoi mam w scianach, wiec bede musial je wykorzystac, bo innej opcji nie ma. Dlatego pytalem sie o wykorzystanie JW z DGP.
tez bym wolal kanaly z blachy,ale nie moge zbytnio obciazac sufitu w salonie. niestety kobita zazyczyla sobie, aby dechy od konstrukcji dachu byly pod sufitem ,a nie nad... wiec nie mam na czym polozyc ciezkich kanalow.
dlatego intersuje mnie tez wlasnie wielkosc kanalow wlasnie do salonu , bo majac wiedze na ten temat ,moglbym wyciac czesc sufitu pod nawiew i jesli bylby odpowiednio duzy , to moglbym podwiesic/przykrecic do dachu jakis dodatkowy wspornik do ktorego moglbym przymocowac kanal ,aby nie lezal na regipsowym suficie. Wiec jak widac,  nawet banalne pytania maja swoj cel.
Modelu ogolnie jeszcze nie wybralem, bo... jestem ograniczony kosmicznymi cenami za lacze satelitarne, wiec przegladanie/sciaganie  katalogow i reklamowek troszke mnie kosztuje. zatem chce skupic sie na tylko kilku polecanych modelach i  tylko nimi sie zajmowac.
Z tymi kanalami  jeszcze- poprostu chcialbym wiedziec , czy bedzie to 20x20 ,30x30 , czy 40x40cm , jesli takie wymiary wogole sa... bo 56cm, to wiem ,ze sa, ale to juz raczej do biur i sklepow
Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez kolopeter (2015-06-16 13:12:50)

9

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Kolego to ty wybierasz kanałówkę i więc masz dane jaki jest jej spręż, masz kubaturę, odległości i mam nadzieję wstępnie rozrysowane kanały. Ktoś ma za ciebie zrobić projekt ?

Kanały będą takie jakie zamówisz, zrobią ci każdy wymiar i z materiału jaki potrzebujesz i o kształtach jakie sobie zażyczysz pod warunkiem że zapłacisz.

10

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

Trudno powiedziec ,czy projekt jako taki powstanie. Jestem na wyjezdzie jeszcze jakis czas, wiec nie mam jak wpuscic ludzi do domu. Bedzie to prosty projekt,od JW w kazdym kierunku do 5 metrow.
2 pokoje po 25m2 na jednym kanale-w scianach mam juz kanaly 150 lub 200mm srednicy i tego nie moge ruszyc i chyba to moze byc za malo, moze byc glosno.
1 pokoj 20m2 drugi kanal.
1 salon 50m2 trzeci kanal
wszedzie dostep ze strychu
wiec moze skonczyc sie na tym ,ze przyjdzie gosciu i powie:" tu damy taka rure , tu taka"i bedzie po projekcie... Nie mowie ,ze to jest zle, bo to wychodzi z doswiadczenia. Ale zastanawialo mnie to, dlaczego polecili mi komplet z 6kW. Zakladajac ,ze na 1m2 daje sie okolo 100W, to te 6kW moze byc bardzo mocno na styk. oczywiscie odliczajac z kazdego pokoju 30%z kubatury z powodu skosow.
Wracajac do kanalow. Nie mam pojecia jak sie dobiera kanaly, dlatego pytam.
Nie chce aby wyszlo ,ze po zrobieniu okaze sie ,ze doswiadczenie , to nie wszystko... ze zestaw za slaby, rury freonowe za cienkie i nie mozna wstawic wiekszego.
Ktory monter przyzna sie do bledu i zdemontuje do miesiacu zestaw i wymieni na wiekszy ? przeciez zgodzilem sie na taki a taki zestaw , przeciez on mi mowil  i takie tam ....
To jaki jest wzor na dobor powierzchni kanalu w zaleznosci od sprezu i dlugosci, aby kanal nie halasowal jak rura od  odkurzacza?
ps. znalazlem takie cos
http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/ … tylacyjnej

Ostatnio edytowany przez kolopeter (2015-06-17 16:24:11)

11

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

jeśli chcesz lekkie kanały i ciche rozprowadzenie powietrza to może system climaver?

12

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

kolopeter napisał/a:

[...] wiec moze skonczyc sie na tym ,ze przyjdzie gosciu i powie:" tu damy taka rure , tu taka"i bedzie po projekcie... Nie mowie ,ze to jest zle, bo to wychodzi z doswiadczenia. Ale zastanawialo mnie to, dlaczego polecili mi komplet z 6kW. Zakladajac ,ze na 1m2 daje sie okolo 100W, to te 6kW moze byc bardzo mocno na styk. oczywiscie odliczajac z kazdego pokoju 30%z kubatury z powodu skosow. a[...]

... ale jakie zakładasz temperatury np. 24/25C dla pomieszczeń w trybie chłodzenia/"grzania" ?

13

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

DBKlima, lekko mnie zdziwiles, bo raczej wszedzie sie trabi o 21 stopniach.  czy cos sie zmienilo  ?
Tu gdzie jestem, utrzymuje 21 stopni w pomieszczeniach , bo przy 24 to ludzie mi  placza,ze goraco . I nie wazne , czy na zewnatrz jest 40 czy 22 stopnie.  zalozmy ,ze zakladam dla pomieszczen  21-22 stopnie.

14

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

No nic, widzę że tylko powodzenia wypada życzyć  big_smile

15

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

wyczuwam nutke ironii...

mimo to dzieki... ciezko sie tu gada... prawie  jak z kardiochirurgami ....

16

Odp: klimatyzacja dobór i powietrze z nad kominka

kolopeter napisał/a:

wyczuwam nutke ironii...

.... aaa to przepraszam nie miałem na celu podkręcania atmosfery big_smile