Witam
Mamy problem z klimatyzatorem LG standard inverter , inwestor zgłasza słabą moc chłodzenia, pomiar temperatury powietrza z parownika wykazał 10 stopni (w pomieszczeniu 20),ciśnienie na ssaniu 10 bar schodzi do 8 nie mniej ,przegrzanie 2-3 stopnie .
Układ sprawdzony pod względem ilości czynnika , wydaje się jakby sprężarka nie wchodziła na pełną moc, raz po uruchomieniu przez kilka sekund słychać było że sprężarka wchodzi na wysokie obroty , wtedy ciśnienie zeszło do 7,5 bar.
Proszę o jakieś sugestie.