Witam,
na moją sprężarkę przyszedł kres.
straciła swoją wydajność i trzeba ja wymienić.
Sprężarka maneurop mtz50hk
i tutaj mam pytanie jaką maksymalnej wielkości sprężarkę mogę podpiąć pod skraplacz
MGZ050S13E ??
W urządzeniu według producenta mam zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą 6700W
mój zestaw generował 7564W ale po 10 latach wydajność sprężarki wystarcza ja jedną część urządzenia na dwóch chodzi mizernie a jak jest ciepło to i nie daje rady przy 25 C w lokalu.
Jak ustalić jaką maksymalnie sprężarkę mogę tam zamontować
Chciałbym tą MTZ80 http://www.elektronika-sa.com.pl//tcmode...odel=MTZ80
Ale czy będzie chodzić z dobrymi efektami?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-11, 20:15:30 przez damian0010.)
na moją sprężarkę przyszedł kres.
straciła swoją wydajność i trzeba ja wymienić.
Sprężarka maneurop mtz50hk
i tutaj mam pytanie jaką maksymalnej wielkości sprężarkę mogę podpiąć pod skraplacz
MGZ050S13E ??
W urządzeniu według producenta mam zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą 6700W
mój zestaw generował 7564W ale po 10 latach wydajność sprężarki wystarcza ja jedną część urządzenia na dwóch chodzi mizernie a jak jest ciepło to i nie daje rady przy 25 C w lokalu.
Jak ustalić jaką maksymalnie sprężarkę mogę tam zamontować
Chciałbym tą MTZ80 http://www.elektronika-sa.com.pl//tcmode...odel=MTZ80
Ale czy będzie chodzić z dobrymi efektami?