Witam,
jestem nowy na forum.
Chciałem się zapytać o taką sytuację.
W domu stała od dawna pewna chłodziarka z czasów gdy dziadkowie prowadzili sklep. A my teraz chcemy go teraz reanimować.
Jest to regał z agregatem zewnętrznym. Chcemy to uruchomić ale nie mamy informacji o ilości czynnika ani ciśnieniu pracy tego urządzenia
Mam zagadkę jaką ilością czynnika mam napełnić instalację aby urządzenie działało prawidłowo.
Z racji że nie mam podanej wagi czynnika (r404a) postanowiłem nabić chłodziarkę r404a (był zapas w butli) wciągnęło go ładnie około 7 kg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( nie sądziliśmy że tak go zje ) Ciśnienie pracy 4,6bara ale agregat ciągle chodzi z małymi przerwami raz jedna część się schłodzi to od razu druga się załącza i tak w koło Macieju.
Zagłębiłem się w literaturę i wyczytałem że muszę ustalić współczynnik przegrzania i o to co mi wychodzi
Temperatura na ssaniu przy sprężarce dla 404 przy 4,6bar = -2 zaś a temperatura parownika -7 czyli przegrzanie = 5 ? i czy to jest dobre ustawienie i dobra ilość ?bo nie wiem jak to interpretować ?
Bo jeśli jest dobra wartość to czemu agregat tak długo chodzi
jestem nowy na forum.
Chciałem się zapytać o taką sytuację.
W domu stała od dawna pewna chłodziarka z czasów gdy dziadkowie prowadzili sklep. A my teraz chcemy go teraz reanimować.
Jest to regał z agregatem zewnętrznym. Chcemy to uruchomić ale nie mamy informacji o ilości czynnika ani ciśnieniu pracy tego urządzenia
Mam zagadkę jaką ilością czynnika mam napełnić instalację aby urządzenie działało prawidłowo.
Z racji że nie mam podanej wagi czynnika (r404a) postanowiłem nabić chłodziarkę r404a (był zapas w butli) wciągnęło go ładnie około 7 kg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( nie sądziliśmy że tak go zje ) Ciśnienie pracy 4,6bara ale agregat ciągle chodzi z małymi przerwami raz jedna część się schłodzi to od razu druga się załącza i tak w koło Macieju.
Zagłębiłem się w literaturę i wyczytałem że muszę ustalić współczynnik przegrzania i o to co mi wychodzi
Temperatura na ssaniu przy sprężarce dla 404 przy 4,6bar = -2 zaś a temperatura parownika -7 czyli przegrzanie = 5 ? i czy to jest dobre ustawienie i dobra ilość ?bo nie wiem jak to interpretować ?
Bo jeśli jest dobra wartość to czemu agregat tak długo chodzi