Temat: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Witam,

jak dolać olej nie rozszczelniajac układu chłodniczego??
Czy sa jakieś przyrzady do tego? po której stronie taki olej powinniśmy dolewać do układu chlodniczego

2

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Dobrym sposobem jest zadzwonić do specjalisty a idealnym przyrządem jest portfel dzięki któremu możemy przechowywać takie papierki które fachowiec przyjmie.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Szczykafkom

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

4

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Olejouzupełniacz ?

5

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

bez rozszczelniania się nie da .

6

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Jakiego typu to urządzenie?Lodówka ,klima,chłodnia przemysłowa?

7

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Ilość fachowców razy rodzaj i stan urządzenia =sposób rozwiązania problemu.  smile

8

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Amfan napisał/a:

Szczykafkom


Nie znasz się  trzeba wstawić   kalamitkę https://pl.wikipedia.org/wiki/Smarowniczka .

9

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

barbie wystarczy pomyśleć jak to zrobić.Można nawet w urządzeniach domowych nie mających zaworów serwisowych.

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

10

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

nie rozszczelniając układu chłodniczego-czytaj ze zrozumieniem .

11

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Pompką do oleju na stronę ssąca układu jak są zawory serwisowe.
Sprężarka musi mieć wziernik oleju.
A po co dolewasz olej?

12

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Dobre pytanie Radek. smile
1-nieszczelność?
2-niezamieżony syfon?
3-niskie ciśnienie ssania(spowodowane np. zalodzeniem chłodnicy (parownika)
4-Przewymiarowany rurociąg?(brak odpowiedniej szybkości czynnika?)
Barbie czytam ze zrozumieniem.Wystarczy zrobić podciśnienie w karterze sprężarki wink Jeśli nie rozumiesz to praktycznie mogę ci to wyjaśnić smile

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

13

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

układ trzeba otworzyć .

14

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

barbie napisał/a:

układ trzeba otworzyć .

Faktycznie jeśli nie posiada się podstawowej wiedzy i odpowiednich uprawnień smile  smile

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

15

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Klimatolog rację ma.Operując odpowiednio zaworami jest możliwe zassanie oleju do układu.Stara szkoła.
Druga opcja Ściągając czynnik do zbiornika można rozszczelnić układ i nalać leju do sprężarki ale przeszkolony Mieciu zapewne użyje tak niezbędnego na dziś urządzenia zwanego stacją do odzysku

16

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

wróżenie z fusów-delikwent nie podaje typu sprężarki .

17

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

jest jeden właściwy sposób: szybko smile

18

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

gregorkoz napisał/a:

jest jeden właściwy sposób: szybko smile

Tak.Manipulacja zaworami i presostatami.

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

19

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .

20

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Założyciel tematu nie podał rodzaju urządzenia.Nom ale myślę że chyba nie martwi go poziom oleju w lodówce choć kto wie

21

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

barbie napisał/a:

gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .

W układach chermetycznych do kupienia i wkłucia.W semi występują fabrycznie kolego barbie.Barbie mam problem z trane 700KW pomożesz? big_smile

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

22

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Mocy elektrycznej oczywiście cool

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

23

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Przepraszam ale nie czytam zbytnio poprzedników.
Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.

Daka

24

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

Daka napisał/a:

Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.
Daka

Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Ktoś tu wcześniej napisał, żeby podessać karter samą sprężarką przez zakręcenie zaworu ssącego - nic gorszego nie można wymyślić. Są inne proste sposoby na takie dolewki.

25

Odp: Dolewanie oleju do układu chlodzenia

freegass napisał/a:

Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Ktoś tu wcześniej napisał, żeby podessać karter samą sprężarką przez zakręcenie zaworu ssącego - nic gorszego nie można wymyślić. Są inne proste sposoby na takie dolewki.

Skoro zrobienie podciśnienia w sprężarce i zassanie oleju cą najgorszym rozwiązaniem na świecie to może podał byś to właściwe rozwiązanie problemu z łaski swojej?