Witam kolegów.
Przypadek: Obieg chłodniczy z dwoma parownikami (lada chłodnicza około 7 mb z dwoma parownikami jeden ok 3 mb drugi ok 4 mb)
Czynnik chłodniczy R404a
Agregat Aspera UNJ9238GK
Instalacja chłodnicza około 8 mb rura cieczowa 3/8, gazowa 1/2. na każdy parownik elektrozawór, podejścia pod tzr rura chłodnicza 6mm TZR Danfoss TUB na 1,4 kW na każdym parowniku.
Ciśnienie ssania ok. 3,5 bara przy pracy dwóch parowników, ok 2,6 bara przy pracy jednego parownika.
Przegrzanie na poziomie 20K przechłodzenie ok 20K (przechładza czynnik do temperatury otoczenia).
Chłodzi tylko pierwsza rurka na parowniku. Skraplacz schładza czynnik już na samym początku (1/4 powierzchni skraplacza).
Pierwsza diagnoza - przydławiony TZR, wymieniłem na honeywela TMV z dyszą 1,5. żadnej poprawy.
Podejrzewam duże zdławienie na podejściu do tzra wykonanego z rurki 6 mm - dostarczyła to tak firma która dostarczyła lady.
Układ nowy.
Co o tym myślicie??
Przypadek: Obieg chłodniczy z dwoma parownikami (lada chłodnicza około 7 mb z dwoma parownikami jeden ok 3 mb drugi ok 4 mb)
Czynnik chłodniczy R404a
Agregat Aspera UNJ9238GK
Instalacja chłodnicza około 8 mb rura cieczowa 3/8, gazowa 1/2. na każdy parownik elektrozawór, podejścia pod tzr rura chłodnicza 6mm TZR Danfoss TUB na 1,4 kW na każdym parowniku.
Ciśnienie ssania ok. 3,5 bara przy pracy dwóch parowników, ok 2,6 bara przy pracy jednego parownika.
Przegrzanie na poziomie 20K przechłodzenie ok 20K (przechładza czynnik do temperatury otoczenia).
Chłodzi tylko pierwsza rurka na parowniku. Skraplacz schładza czynnik już na samym początku (1/4 powierzchni skraplacza).
Pierwsza diagnoza - przydławiony TZR, wymieniłem na honeywela TMV z dyszą 1,5. żadnej poprawy.
Podejrzewam duże zdławienie na podejściu do tzra wykonanego z rurki 6 mm - dostarczyła to tak firma która dostarczyła lady.
Układ nowy.
Co o tym myślicie??