Witam koledzy spotkałem się mianowicie z takim problemem.
Dane urządzenia.
Caldo Ctg-24 j.zewnt
Caldo Ctk-24 j.wewnt
Split 1:1
Typu ON/OFF zwykły stycznik/przekaźnik na start sprężarki + kondzior (zasilanie 1 Fazowe). Natomiast sterowanie wentylatorem skraplacza odbywa się przez płytkę j.zewnętrznej coś ala regulator ciśnienia skraplania (bardziej chyba po temperaturze). Nie mam schematu ani żadnej DTR do tego szrota, a nie rozbierałem jej w mak, ale tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Jakby ktoś miał jakieś materiały i był skłony się podzielić >>>mail<<< plox
PROBLEM:
Mianowicie problem w zgłoszeniu taki, że jednostka głośno chodzi. Przyjeżdżam jednostka wyłączona, włączam w tryb grzania. Sprężarka startuje ok. Chodzi chodzi chodzi, patrze a wentyl stoi jak stał. I po czasie zaladza wymiennik przegrzew do 0K wędruje i chodzi jak traktor. Na początku myślałem, że wentyl nie chodzi bo temperatura skraplacza jeszcze jest na tyle wysoka, że nie musi się załączać jednak tak nie jest, bo sąsiednia jednostka identyczna tylko załączy się sprężarka startuje wentylator po ok 10 sekundach.
Dobra sprawdziłem kondensator rozruchowy 3uF +/-5% miał 2uF wymieniłem na nowy jednak to nie pomogło. Mierze po kabelku wyjście na start wentylatora (bezpośrednio z płyty). I tu dzieje się dziwna rzecz, w trybie CHŁODZENIA chodzi wentyl jak lala, na wyjściu na start 230V. W trybie GRZANIA zauważyłem, że na początku ok jakieś 1-2s jest napięcie na płycie i wentylator zaczyna startować, ale po tych 2-3 s zanika??
Dodam jeszcze że j.wewnętrzna nie zgłasza żadnego błędu grzeje efektywnie, w płycie j.zewnętrznej to samo żaden błąd (porównywałem z sąsiednią pracującą dobrze). Brakuje mi schematu tej płyty j. zewnętrznej.
Moja diagnoza, jakaś przerwa na płytce drukowanej j.zewnętrznej i dlatego zanika napięcie z wysterowania wentyl.skraplacza. Płytka do wymiany.
Co sądzicie ? Miał ktoś podobny przypadek?
Dane urządzenia.
Caldo Ctg-24 j.zewnt
Caldo Ctk-24 j.wewnt
Split 1:1
Typu ON/OFF zwykły stycznik/przekaźnik na start sprężarki + kondzior (zasilanie 1 Fazowe). Natomiast sterowanie wentylatorem skraplacza odbywa się przez płytkę j.zewnętrznej coś ala regulator ciśnienia skraplania (bardziej chyba po temperaturze). Nie mam schematu ani żadnej DTR do tego szrota, a nie rozbierałem jej w mak, ale tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Jakby ktoś miał jakieś materiały i był skłony się podzielić >>>mail<<< plox
PROBLEM:
Mianowicie problem w zgłoszeniu taki, że jednostka głośno chodzi. Przyjeżdżam jednostka wyłączona, włączam w tryb grzania. Sprężarka startuje ok. Chodzi chodzi chodzi, patrze a wentyl stoi jak stał. I po czasie zaladza wymiennik przegrzew do 0K wędruje i chodzi jak traktor. Na początku myślałem, że wentyl nie chodzi bo temperatura skraplacza jeszcze jest na tyle wysoka, że nie musi się załączać jednak tak nie jest, bo sąsiednia jednostka identyczna tylko załączy się sprężarka startuje wentylator po ok 10 sekundach.
Dobra sprawdziłem kondensator rozruchowy 3uF +/-5% miał 2uF wymieniłem na nowy jednak to nie pomogło. Mierze po kabelku wyjście na start wentylatora (bezpośrednio z płyty). I tu dzieje się dziwna rzecz, w trybie CHŁODZENIA chodzi wentyl jak lala, na wyjściu na start 230V. W trybie GRZANIA zauważyłem, że na początku ok jakieś 1-2s jest napięcie na płycie i wentylator zaczyna startować, ale po tych 2-3 s zanika??
Dodam jeszcze że j.wewnętrzna nie zgłasza żadnego błędu grzeje efektywnie, w płycie j.zewnętrznej to samo żaden błąd (porównywałem z sąsiednią pracującą dobrze). Brakuje mi schematu tej płyty j. zewnętrznej.
Moja diagnoza, jakaś przerwa na płytce drukowanej j.zewnętrznej i dlatego zanika napięcie z wysterowania wentyl.skraplacza. Płytka do wymiany.
Co sądzicie ? Miał ktoś podobny przypadek?