Witam wszystkich. Mam problem z niedawno zamontowaną klimatyzacją Kaisai Eco. Instalacja 12m, doładowane 180g czynnika (fabrycznie na 3m + 20g/m). Agregat ma problemy z rozruchem tzn. startuje na 2-3 razy, albo wydaje głośne metaliczne dźwięki. Wygląda jak by sprężarka była podlewana cieczą. Czasem rusza normalnie. Ciśnienie na ssaniu ok 8-8,5bar. Czy jest możliwość że producent podał zły przelicznik ilości czynnika i układ jest po prostu przeładowany? Jeśli nie to co innego mogło by powodować takie objawy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-09, 13:11:53 przez Prestige 20.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Problem z klimatyzacją Kaisai Eco 2,6kW
18 Odpowiedzi, 17896 Wyświetleń
dodałeś 20 % czynnika .
Czyli rozumiem że w takim wypadku zostaje ściągnięcie czynnika i nabicie od nowa? Jeśli tak to jaką ilość proponujesz do takiej instalacji?
Prestige 20 napisał(a):Czyli rozumiem że w takim wypadku zostaje ściągnięcie czynnika i nabicie od nowa? Jeśli tak to jaką ilość proponujesz do takiej instalacji?Witam No bo po co wychodzisz przed orkiestrę, było puścić urządzenie i zmierzyć wydajność czy też sprawdzić jakie przegrzanie masz na pełnej wydajności. Tyle o tym było na forum a Wy swoje... Na ten przykład klima 7000Btu ... powinna mieć około 2,5kW ... między 6 a 10K... ... i tyle, masz pomiar wiesz co robić. Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
Czy odkreciles zawory przy j zew?
Instalacja w pionie poziomie gdzie agregat jakie przewyższenie ?
Jeśli wszystko normie to za dużo czynnika lub/i nieodkręcone do końca zawory tak jak koledzy już ci sugerowali.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
Instalacja w poziomie, różnica poziomów ok 0,5m, zawory oczywiście odkręcone. Zastanawia mnie tylko czemu ładunek wyliczony według wytycznych producenta okazał się zbyt duży.
Tłumaczą z Chińskiego na Polski w Chinach bo tak jest taniej
Śmiem twierdzić iż Chińczyk nadal w głowie ma ON/OFFa średnicę rur z tabelą uzupełniania czynnika i nadal robi kopiuj wklej ... oni mentalnie są w latach 2000/2010, a ich "urządzenia w 2017" przewyższają ich intelektualnie .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
Czytam DTR i wyraźnie pisze że długość standardowa to 5m a czynnik ładuje się powyżej tej wartości ilością 15g/mb instalacji dopiero przy dużych mocach 30g/mb. Nie napisałeś jaki model zamontowałeś więc ciężko się odnieść a Czesio podał ci najstarszą i najłatwiejsza metodę diagnozy którą powinieneś znać.
Bolas napisał(a):Nie napisałeś jaki model zamontowałeś więcPodał w temacie : Problem z klimatyzacją Kaisai Eco 2,6kW
Części oraz urządzenia firmy Daikin
Model KED-09KTA. To ciekawe co piszesz Bolas bo w instrukcji dołączonej do urządzenia wyraźnie pisze 3m standard + 20g/m. http://www.agdex.com/klimatyzatory_kaisa...%20DTR.pdf (strona 22)
Jeden szczegól,ile skośnookie tam czynnika wlali, odessaj wszystko, tabliczka znamionowa + 15g/na dodatkowy metr. Zawsze możesz dolać.W/g mnie czynnik dolewa się na ruru, a Ty masz na Bank 1/4 i 3/8.
No to zostaje metoda którą wspomniał Czesio.
obser napisał(a):Jeden szczegól,ile skośnookie tam czynnika wlali, odessaj wszystko, tabliczka znamionowa + 15g/na dodatkowy metr. Zawsze możesz dolać.Dokładnie. Też bym tak zrobił. Chińczykom nie należy wierzyć ani za grosz! A może kapilara też im sie
Dzisiaj odessałem czynnik i wyszło niecałe 800g ?!. Sam już nie wiem co o tym myśleć... Wychodzi że jednak było za mało czynnika. No nic będę dodawał na przegrzanie i zobaczymy co z tego wyjdzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-17, 17:11:22 przez Prestige 20.)
Na chwilę obecną nabiłem 750g. Pierwszy start idealny, popracowała chwilę wydaje się wszystko ok. A za drugim z okolic sprężarki było słychać wyraźne metaliczne buczenie/dzwonienie po kilku sekundach agregat zrezygnował ze startu. Za 3 razem ruszył jak gdyby nigdy nic... Nie wiem co tu się dzieje.
Kaisai eco = Daewo tico .Trafił Ci się wadliwy egzemplarz .
Prestige 20 napisał(a):Na chwilę obecną nabiłem 750g. Pierwszy start idealny, popracowała chwilę wydaje się wszystko ok. A za drugim z okolic sprężarki było słychać wyraźne metaliczne buczenie/dzwonienie po kilku sekundach agregat zrezygnował ze startu. Za 3 razem ruszył jak gdyby nigdy nic... Nie wiem co tu się dzieje. Moja głupia być może rada na przyszłość, chcesz tanio to weź GREE , od reszty tanich marek trzymaj się się z dala. Serio. |