Witam panowie prosze o jakieś sugestie ,ok 70 szt splitów naściennych ,8 kaset VRV Daikin .Wykonana próba szczelności 25 bar nabite w układ . Po czterech dniach 19 bar. Pytanie tylko jedno jak najszybciej zlokalizowac nieszczelnosc
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Nieszczelnośc
23 Odpowiedzi, 16402 Wyświetleń
Mydło. Wykrywacz freonu. Ostatecznie ciecie układu np. na połowę i sprawdzanie dwóch połówek osobno i potem jeszcze raz na pół ten który ni trzyma. Gorzej jak dwie połowy nie trzymają
p.s a jak temperatura zapisałeś i wyliczyłeś zgodnie ze wzorem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-14, 19:15:13 przez p.obelix.)
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
układ jest bez freonu, temperatura róznica dwóch stopni .
Uuu tak to dziura. Lepiej poświęcić kilogram czy dwa niż 50 kg. Napełnić freonem a następnie azotem do 10-15bar i szukać wykrywaczem. Czy to jest nowy układ i masz podłączone jednostki zewnętrzne może zawory nie trzymają i azot powędrował do agregatów, czasami tak bywa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
Nowa instalacja
Tak jest na wszystkich? Czy uwzględniłeś zależność ciśnienia od temperatury dla gazów?
Tak 6 bar ubyło przez cztery dni temperatura dwa stopnie różnicy
Czy montaż był wykonany przez osoby których znasz umiejętności w pracy?Czy montaż był wykonany przez obcą firmę?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Najpierw azot -na słuch -i piana mydlana -lub jakiś rotest.
jeśli nie zlokalizujesz -to odrobina freonu + azot do 25 bar. i przeleć wykrywaczem. uwzględniać temp -dla spadku 6 bar na azocie ? -oj to musiała by być spora różnica temperatur...całkiem spora... jest nieszczelność. dziura -w sensie pękniecie czy niedospawanie -mało prawdopodobne -więcej by uciekło. posprawdzaj skrętki, kielichy, schredery, dławiczki zaworów...
Hary jak to jest ze wszystkie trudne przypadki trafiają do ciebie. Każdy post który piszesz to pytania o radę a widzę po postach ze brniesz coraz dalej, jak to jest możliwe, 70 splitów naściennych 8 kaset VRV, wcześniej chciałeś programować stery RLU bez wiedzy,programu, nie wspomnę już o podłączenie falowników.
Jak to się dzieje pytanie z samej ciekawości.
CSW
Idzie jak kuna a my stoimy w miejscu.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
szwarcc@o2.pl napisał(a):Hary jak to jest ze wszystkie trudne przypadki trafiają do ciebie. Każdy post który piszesz to pytania o radę a widzę po postach ze brniesz coraz dalej, jak to jest możliwe, 70 splitów naściennych 8 kaset VRV, wcześniej chciałeś programować stery RLU bez wiedzy,programu, nie wspomnę już o podłączenie falowników. Tak sie zastanawiam?Czy to zazdrość czy troska? Pytanie z samej cikawosci!
Nie zazdrość nie toroska pytanie retoryczne na które nie oczekuję odpowiedzi,
Miezła poczytaj posty harego i sam nie ogarniesz tego tak jak ja
CSW
montowałem 59 szt daikin przy 35 bar test uciekalo 4 bar na dobe co się okazało nieszczelność wyszła wada fabryczna "cały daikin" w miejscu gdzie jest skręcany kielich rurki 6 to ten gwint był fabrycznie żle zespawany proponuje sprawdzić śrubunki może ta sama seria wadliwa.
Mam temat juz zamkniety . Panowie od obrobki przepostu dali ciała
Moim zdaniem problem polega na braku minimum wiedzy odnośnie montażu.Najpierw produkt się sprawdza przed montażem. Klima-cool.Zakładając że 4 bary na dobę z 35bar daje nam wynik 8,75doby.Wykluczam od momentu opuszczenia linii technologicznej aby produkt dotarł na miejsce montażu wcześniej.Czy sprawdzałeś produkt przed montażem?Problem polega na montażu lub przewożniku.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Ty położyłeś rurociąg a póżniej zrobiono przepust?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Przecież napisał, że od OBRÓBKI przepustu...
85 % Polaków czyta bez zrozumienia
hary811 napisał(a):85 % Polaków czyta bez zrozumieniaJa jestem ciekaw ile procent firm montażowych zleca innym firmom zewnętrznym obróbki przepustu.25 procent nie myślących?.Lepiej czytać bez zrozumienia niż montować bez zrozumienia.Jaki błąd popełnił pan od obróbki przepustu?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-23, 16:52:21 przez klimatolog.)
Kolego inwestor nie nasz zakres prac.dziekuje
Ale możesz się podzielić doświadczeniami?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Kielnia była zbyt ostra?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości