Witam serdecznie Panów.
Z moją klimatyzacją dzieje się coś nie tak.
Klimatyzacja Gree Lomo Luxury multisplit
Jednostka zewnętrzna - GWHD(24)NK6LO R32 7,1 KW
Test na jednym klimatyzatorze GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 kW (12,5 metra Sypialnia) - ale na drugim jest bardzo podobnie (Salon 60 metrów) GWH18QD-K6DNB2C/I 5,13 kW:
Ustawienie na klimatyzatorze 25 stopni, wentylator Auto, Śnieżynka - chłodzenie - drzwi zamknięte.
W pokoju przy wlocie do czujnika temperatura 27 - 28,5 stopni, na zewnątrz w cieniu 30 stopni
Po włączeniu klimatyzacji na watomierzu wskazanie wzrasta w ciągu ok pół minuty do 790 - 850 watt i tak utrzymuje się przez cały czas
Po ok 8 - 14 minutach na Wlocie czujnika temperatury, na termometrze panelowym https://sklep.avt.pl/media/products/f63c...1553172520 - temperatura spada do 22,6 stopni i kompresor momentalnie się Wyłącza i na watomierzu moc spada z ok 800 watt na jakieś 34 Watt - To jest moc pobierana przez wentylator w jednostce wewnętrznej.
W neutralnym miejscu w pokoju jest wtedy 20,6 stopnia.
Następnie temperatura rośnie do ok 25 stopni przy wlocie - kompresor znów się włącza i ponownie dobija do ok 800 watt i działa przez kolejne prawie 10 - 12 minut z tą samą mocą ok 800 watt, temperatura spada do ok 22,6 stopni - i tak Cyklicznie - testowane przez ok 4 godz.
A jeśli ustawię klimę na 24 stopnie to czasami kompresor przez długi czas działa i mocno wyziębia pomieszczenie - na wlocie jest nawet ok 21,4 stopnie a na termometrze w neutralnym miejscu zdarzało sie ze spadło do 19,7 stopnia.
Efekt jest nieprzyjemny, gdyż w pokoju jest raz zimno, raz gorąco
Cała idea Invertera w moim rozumieniu jest taka, że po schłodzeniu pomieszczenia temperatura jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie a sprężarka płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość.
Czy spotkaliście się z takim problemem? i Jakie mogą być potencjalnie przyczyny takiej pracy urządzeń?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to minimalna moc sprężarki, ale nigdzie w necie nie mogę znaleźć dla zewnętrznej min/nom/max - jedynie w katalogach jest moc nominalna 2.0 KW
W załączniku podgląd temperatur w momencie wyłączenia kompresora.
Pozdrawiam serdecznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-08-31, 22:39:23 przez mark5001.)
Z moją klimatyzacją dzieje się coś nie tak.
Klimatyzacja Gree Lomo Luxury multisplit
Jednostka zewnętrzna - GWHD(24)NK6LO R32 7,1 KW
Test na jednym klimatyzatorze GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 kW (12,5 metra Sypialnia) - ale na drugim jest bardzo podobnie (Salon 60 metrów) GWH18QD-K6DNB2C/I 5,13 kW:
Ustawienie na klimatyzatorze 25 stopni, wentylator Auto, Śnieżynka - chłodzenie - drzwi zamknięte.
W pokoju przy wlocie do czujnika temperatura 27 - 28,5 stopni, na zewnątrz w cieniu 30 stopni
Po włączeniu klimatyzacji na watomierzu wskazanie wzrasta w ciągu ok pół minuty do 790 - 850 watt i tak utrzymuje się przez cały czas
Po ok 8 - 14 minutach na Wlocie czujnika temperatury, na termometrze panelowym https://sklep.avt.pl/media/products/f63c...1553172520 - temperatura spada do 22,6 stopni i kompresor momentalnie się Wyłącza i na watomierzu moc spada z ok 800 watt na jakieś 34 Watt - To jest moc pobierana przez wentylator w jednostce wewnętrznej.
W neutralnym miejscu w pokoju jest wtedy 20,6 stopnia.
Następnie temperatura rośnie do ok 25 stopni przy wlocie - kompresor znów się włącza i ponownie dobija do ok 800 watt i działa przez kolejne prawie 10 - 12 minut z tą samą mocą ok 800 watt, temperatura spada do ok 22,6 stopni - i tak Cyklicznie - testowane przez ok 4 godz.
A jeśli ustawię klimę na 24 stopnie to czasami kompresor przez długi czas działa i mocno wyziębia pomieszczenie - na wlocie jest nawet ok 21,4 stopnie a na termometrze w neutralnym miejscu zdarzało sie ze spadło do 19,7 stopnia.
Efekt jest nieprzyjemny, gdyż w pokoju jest raz zimno, raz gorąco
Cała idea Invertera w moim rozumieniu jest taka, że po schłodzeniu pomieszczenia temperatura jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie a sprężarka płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość.
Czy spotkaliście się z takim problemem? i Jakie mogą być potencjalnie przyczyny takiej pracy urządzeń?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to minimalna moc sprężarki, ale nigdzie w necie nie mogę znaleźć dla zewnętrznej min/nom/max - jedynie w katalogach jest moc nominalna 2.0 KW
W załączniku podgląd temperatur w momencie wyłączenia kompresora.
Pozdrawiam serdecznie.