Witam kolegów.
Chciałbym uzyskać poradę odnośnie wymiany czynnika r407c i procedury jego wymiany.
Mianowicie w instalacji chillera czynnik został silnie zawilgocony, do takiego stanu że w szkle inspekcyjnym były widoczne skropliny wody, pomijając już fakt zawilgocenia indykacji na wzierniku a objawiało się to falowaniem niskiego ciśnienia, aż do odstawienia z alarmem.
Postanowiłem wymienić czynnik. Było podejrzenie, że skutkiem silnego zawilgocenia jest przeciek wody chillera do parownika. Więc ( i tu myślę że zrobiłem błąd) odciąłem zaworami parownik ściągnąłem gaz i zrobiłem próżnię dla testu szczelności) wyszło, że ciśnienie nie podnosi się więc jest szczelny.
Problem polega na tym że odpompowałem czynnik, i kiedy chciałem zlać olej, tego było jakieś 10l, gdzie według dokumentacji powinno być 15l. Mogłem po prostu przed ściągnięciem czynnika najpierw spuścić olej...
Pytanie jest takie. Czy możliwe jest że olej cofnął się do parownika w jakiś sposób? Przed próbą szczelności parownika, wykonałem też taki zabieg, by jak najwięcej czynnika ściągnąć do skraplacza, zamknąłem zawór za skraplacze, aż do wyłączenia się sprężarki, lecz niskie ciśnienie odstawiło go z alarmem (powinien normalnie się zatrzymać...)
Więc jestem w punkcie, ściągnięty czynnik, zrobiona próżnia i próba szczelności wymieniony filtr olejowy, jak i osuszacz w systemie.
Na systemie są dwa wzierniki, jeden za osuszaczem drugi na elektronicznym zaworze rozprężnym, po kilkudniowym osuszaniu, ten za osuszaczem zmienił kolor na właściwy, lecz ten na zaworze nadal wskazuje zawilgocenie, nie mam pojęcia dlaczego... może przez domniemany olej w parowniku...
Kolejna sprawa, to czy można w tym momencie spróbować uruchamiać instalację... dodać 10l oleju, oraz czynnik.
Rozumiem ze przy tym rodzaju czynnika r407c dodajemy tylko ciecz. Wiem, że ta sprężarka nie może pracować na próżni, więc w jaki sposób napuścić czynnik? połączyć skraplacz normalnie z cylindrem nowego gazu do zrównania ciśnień, a resztę później kompresorem na stronie tłocznej ?
Nie zaszkodzi to sprężarce w jakiś sposób?
Czy powracający olej z systemu nie uszkodzi sprężarki?
W dokumentacji technicznej nie ma procedury wymiany czynnika oraz oleju, więc działam trochę po omacku...
System MWC-330-TW,Kompresor śrubowy bitzer CSH7563-80Y-65S pracujący z systemem chillera, skraplacz teknotherm FK8, czynnik r407c, olej triton se170, temperatura wody w chillerze 6-12C
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-12, 16:09:14 przez Jacek77.)
Chciałbym uzyskać poradę odnośnie wymiany czynnika r407c i procedury jego wymiany.
Mianowicie w instalacji chillera czynnik został silnie zawilgocony, do takiego stanu że w szkle inspekcyjnym były widoczne skropliny wody, pomijając już fakt zawilgocenia indykacji na wzierniku a objawiało się to falowaniem niskiego ciśnienia, aż do odstawienia z alarmem.
Postanowiłem wymienić czynnik. Było podejrzenie, że skutkiem silnego zawilgocenia jest przeciek wody chillera do parownika. Więc ( i tu myślę że zrobiłem błąd) odciąłem zaworami parownik ściągnąłem gaz i zrobiłem próżnię dla testu szczelności) wyszło, że ciśnienie nie podnosi się więc jest szczelny.
Problem polega na tym że odpompowałem czynnik, i kiedy chciałem zlać olej, tego było jakieś 10l, gdzie według dokumentacji powinno być 15l. Mogłem po prostu przed ściągnięciem czynnika najpierw spuścić olej...
Pytanie jest takie. Czy możliwe jest że olej cofnął się do parownika w jakiś sposób? Przed próbą szczelności parownika, wykonałem też taki zabieg, by jak najwięcej czynnika ściągnąć do skraplacza, zamknąłem zawór za skraplacze, aż do wyłączenia się sprężarki, lecz niskie ciśnienie odstawiło go z alarmem (powinien normalnie się zatrzymać...)
Więc jestem w punkcie, ściągnięty czynnik, zrobiona próżnia i próba szczelności wymieniony filtr olejowy, jak i osuszacz w systemie.
Na systemie są dwa wzierniki, jeden za osuszaczem drugi na elektronicznym zaworze rozprężnym, po kilkudniowym osuszaniu, ten za osuszaczem zmienił kolor na właściwy, lecz ten na zaworze nadal wskazuje zawilgocenie, nie mam pojęcia dlaczego... może przez domniemany olej w parowniku...
Kolejna sprawa, to czy można w tym momencie spróbować uruchamiać instalację... dodać 10l oleju, oraz czynnik.
Rozumiem ze przy tym rodzaju czynnika r407c dodajemy tylko ciecz. Wiem, że ta sprężarka nie może pracować na próżni, więc w jaki sposób napuścić czynnik? połączyć skraplacz normalnie z cylindrem nowego gazu do zrównania ciśnień, a resztę później kompresorem na stronie tłocznej ?
Nie zaszkodzi to sprężarce w jakiś sposób?
Czy powracający olej z systemu nie uszkodzi sprężarki?
W dokumentacji technicznej nie ma procedury wymiany czynnika oraz oleju, więc działam trochę po omacku...
System MWC-330-TW,Kompresor śrubowy bitzer CSH7563-80Y-65S pracujący z systemem chillera, skraplacz teknotherm FK8, czynnik r407c, olej triton se170, temperatura wody w chillerze 6-12C