Jestem w trakcie montażu klimatyzatora split (Samsung Elite) w mieszkaniu w bloku. Montażystom nie udało się ukończyć prac jednego dnia przez problemy z wykonaniem przewiertu, który finalnie skończyli i przełożyli przez niego instalację na balkon.
Aby jednak to zrobić, pocięli i zdjęli otulinę na mniejszej rurce i użyli jej jako pilota to przepuszczenia instalacji elektrycznej i komunikacji. Rurka w otulinie wchodzi w otwór w ścianie od strony mieszkania, ale wychodzi goła i przewody są owinięte wokół niej, nie wiem jaki fragment nie posiada tej otuliny, ale zakładam, że ponad 10cm. Na zwróconą uwagę, że ta izolacja powinna być ciągła, odpowiedzią było, że i tak otwór zostanie zapianowany pianą niskoprężną i nie mam się co przejmować, że przewody zasilające i komunikacji owiją gołą miedzianą rurkę, bo jest to zgodne z polskimi normami i tak się robi. (zdjęcia poniżej)
Dodatkowo odkryłem, że zamiast przewodu 3x1,00mm2 zasilającego łączącego jednostkę na zewnątrz z wewnętrzną został położony identyczny jak do obsługi komunikacji 2x0,75mm2. Na zwróconą uwagę zostałem poinformowany, że uziemienie jednostki wewnętrznej poprzez żyłę w przewodzie zasilającym nie jest wymagane, gdyż tę funkcję pełnią rury miedziane łączące obie jednostki.
Pominę już fakt, że użyte są przewody do zastosowań wewnątrz budynku a zasilanie do jednostki na zewnętrznej realizowane jest przewodem 3x1,5mm2 drut zamiast 3x2,50mm2 linka. Ale dopytywałem się elektryka i powiedział, że o ile przewody będą szły korytku i będą dobrze otaśmowane (taśmą odporną na UV) na przejściu do jednostki zewnętrznej to nie powinno być problemu.
Czy tak prawidłowo wykonuje się montaż klimatyzacji? Jak taki montaż ma wpływ na gwarancję urządzenia? Co z tym można i czy trzeba coś z tym zrobić ?
Sklejona otulina od strony balkonu:
Poszarpana izolacja na końcowym fragmencie grubej rurki:
Aby jednak to zrobić, pocięli i zdjęli otulinę na mniejszej rurce i użyli jej jako pilota to przepuszczenia instalacji elektrycznej i komunikacji. Rurka w otulinie wchodzi w otwór w ścianie od strony mieszkania, ale wychodzi goła i przewody są owinięte wokół niej, nie wiem jaki fragment nie posiada tej otuliny, ale zakładam, że ponad 10cm. Na zwróconą uwagę, że ta izolacja powinna być ciągła, odpowiedzią było, że i tak otwór zostanie zapianowany pianą niskoprężną i nie mam się co przejmować, że przewody zasilające i komunikacji owiją gołą miedzianą rurkę, bo jest to zgodne z polskimi normami i tak się robi. (zdjęcia poniżej)
Dodatkowo odkryłem, że zamiast przewodu 3x1,00mm2 zasilającego łączącego jednostkę na zewnątrz z wewnętrzną został położony identyczny jak do obsługi komunikacji 2x0,75mm2. Na zwróconą uwagę zostałem poinformowany, że uziemienie jednostki wewnętrznej poprzez żyłę w przewodzie zasilającym nie jest wymagane, gdyż tę funkcję pełnią rury miedziane łączące obie jednostki.
Pominę już fakt, że użyte są przewody do zastosowań wewnątrz budynku a zasilanie do jednostki na zewnętrznej realizowane jest przewodem 3x1,5mm2 drut zamiast 3x2,50mm2 linka. Ale dopytywałem się elektryka i powiedział, że o ile przewody będą szły korytku i będą dobrze otaśmowane (taśmą odporną na UV) na przejściu do jednostki zewnętrznej to nie powinno być problemu.
Czy tak prawidłowo wykonuje się montaż klimatyzacji? Jak taki montaż ma wpływ na gwarancję urządzenia? Co z tym można i czy trzeba coś z tym zrobić ?
Sklejona otulina od strony balkonu:
Poszarpana izolacja na końcowym fragmencie grubej rurki: